싱글 솔레노이드 스프링 리턴 공압 볼 밸브의 인터록 제어 중에 제어 시스템에 어떤 신호가 업로드됩니까?

2018-07-13View Original

Thread Content

비상 환기 밸브로 단일 솔레노이드 제어 스프링 리턴 공압 볼 밸브를 요청하고 싶습니다. 어떤 신호가 업로드되나요?밸브를 자동으로 열도록 설정해야 합니까, 수동으로 닫히도록 해야 합니까, 아니면 자동으로 전환해야 합니까?
Reply #22018-07-13
비상 환기 밸브의 경우 밸브의 열림 및 닫힘 위치 피드백이 DCS로 반환되어야 합니다. 비상배기밸브는 자동스위치이어야 하며, 수동스위치는 허용되지 않습니다.
Reply #32018-07-13
DO: 밸브 열림 DI:밸브 열림 위치, 밸브 닫힘 위치, 로컬/원격 및 오류 신호 지점이 정확하고 완전합니까? 밸브 재설정은 수동인가요, 아니면 자동인가요?
Reply #42018-07-13
이는 자동으로 열리고 해제되는 인터록일 수 있습니다. 인터록 조건은 과압과 같은 공정 제어 상황에 따라 달라집니다. 이 경우 밸브를 다시 닫아야 한다면 위험이 제거된 후 인터록을 해제해야 합니다. 밸브는 실내에서 수동으로 닫히고 인터록을 사용하기 전에는 모든 인터록 매개변수가 정상입니다(소위 자동).
Reply #52018-07-15
비상 환기 밸브는 공기가 닫혀 있어야 합니다. 이름에서 알 수 있듯이 기능은 환기입니다. 안전의 관점에서 상시 개방형을 선택해야 합니다. 밸브 위치 피드백 설정, DO 출력 및 인터록 스위치 버튼을 DCS에서 설정할 수 있습니다. 화로 시동 초기에는 공기 공급이 없을 때 통풍구를 열어야 하므로 초기 단계에서 인터록을 제거하고 밸브를 수동으로 엽니다. 정상적인 공기 공급 후, 벤트가 닫히고 인터록이 켜집니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.