계측기 케이블 차폐 및 외장층의 절연 문제에 대해

2018-07-14View Original

Thread Content

존경하는 사장님들, 최근 배송받은 케이블을 점검하면서 케이블에 대한 절연 테스트를 실시했습니다. 테스트 도구는 500V 메그옴 미터였습니다. 케이블의 차폐층과 외장층의 절연성은 1MΩ 미만인 것으로 나타났습니다. 이런 문제가 있는 케이블이 많아서 제조사에 설명과 반품을 요청하는 편지를 썼는데, 제조사의 답변은 이렇습니다.:제조사가 채택한 표준은 다음과 같습니다.:"TICW/06-2009 컴퓨터 및 계측기 케이블"인 이 산업 표준은 외장층과 차폐층의 절연 저항을 지정하지 않습니다. 이에 대해 모든 바다 친구들에게 상담하고 싶습니다.: 1. 국가 표준이 표준의 주체이기 때문에 케이블 제조업체 제품의 적격 여부에 대한 표준을 GB 단위로 구현해야 하는지 여부. 2. 케이블 외장 및 차폐의 절연 테스트에 대해 이론적 지원을 위한 해당 GB 표준이 있습니까? 이름과 번호를 알려주세요. 귀하의 지원에 감사드립니다.
Reply #22018-07-14
케이블의 갑옷 층은 무엇입니까?, 진심으로 이해가 안 돼요
Reply #32018-07-15
갑옷과 차폐의 절연을 측정하는 이유는 무엇입니까?갑옷에는 차폐 효과도 있습니다. 절연 측정의 중요성은 무엇입니까?나도 배우고 싶다*일회
Reply #42018-07-15
이 기사에서는 절연 저항의 가치에 중점을 둡니다.
Reply #52018-07-15
1. 케이블 제조업체의 제품 인증 표준은 GB를 준수해야 합니다. 2. 케이블 외장 및 차폐의 절연 테스트와 관련하여 이론적 지원을 위한 해당 GB 표준이 있습니까? 답변하기 전에 이를 확인해야 합니다.
Reply #62018-07-16
흥미로운.장갑과 차폐물이 직접 접촉하는 경우도 있고 절연 저항도 그리 높지 않을 것이라고 생각합니다.
Reply #72018-07-16
귀하의 지원에 감사드립니다. 명확히하고 싶습니다.:1. 직접 매설에는 장갑 케이블을 사용합니다. 2. 장갑층과 차폐층 사이에 절연층이 있습니다. 3. 외장층과 차폐층 사이의 절연이 중요한 이유는 외장층과 차폐층의 접지 방식이 다르기 때문입니다. 이들 사이의 절연이 부적절할 경우 제어 시스템에 문제가 발생할 수 있습니다.
Reply #82018-07-16
기갑계기케이블의 경우 기갑층은 중앙제어실의 안전접지에 연결되고, 차폐층은 계측기 접지에 연결된다.안전 접지와 계측기 접지는 기본적으로 함께 이루어지며 1MΩ에 가까운 절연 저항은 제어 시스템에 영향을 주어서는 안됩니다.
Reply #92018-07-16
케이블 조달에 대한 기술 계약이 없나요?해당 사양에 대한 합의가 없습니까?이 작업을 수행하지 않은 경우에도 문제가 되지 않습니다. 왜냐하면 컴퓨터 케이블은 제조업체의 사양을 준수해야 하기 때문입니다. 사양서에 차폐층과 장갑층의 절연에 대한 명확한 조항이 있었던 기억이 나지 않습니다. 그 사이에는 절연층이 아닌 외장층이 있습니다. 1메그옴을 달성할 수 있다는 것은 좋은 일입니다. 또 무엇이 필요합니까? 모터는 0.5메그옴으로 작동할 수 있습니다.
Reply #102018-07-16
갑옷 레이어는지면에 연결되어야합니다. 나는 고등학교에 가본 적이 없습니다. 차폐층의 자기장만이 케이블에 영향을 미칩니다. 갑옷이 연결되어 있는지 여부는 중요하지 않습니다. 어떤 JB 표준에 따라 갑옷을 접지해야 합니까?접지가 꼭 필요한 경우 제조업체는 구리선 리드를 설계해야 합니다. 본 적 있나요?
Reply #112018-07-16
감전으로 인해 사람이 사망하지 않는 한 공이 절연되어 있는지 여부는 중요하지 않지만 만약 그렇다면 보험 회사에서 비용을 지불합니다. 오른쪽? :피. . .
Reply #122018-07-16
케이블 아머 레이어가 무엇인지 모르겠습니다...마모를 방지하기 위해 케이블 외부에 배치하는 나선형 슬리브입니까?
Reply #132018-07-16
이 게시물은 2018-7-16 15:09에 myface에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 요구 사항을 충족하려면 케이블이 어떤 표준을 채택해야 합니까? 우선, 구매 시 국가 표준 와이어를 요청했는지 여부에 따라 다르며, 그렇지 않으면 다소 불분명합니다.물론, 규범적인 관점에서 볼 때 국가표준보다 낮은 기준에 명시되지 않은 항목은 국가표준에 따라 요구되어야 한다.또한 TICW의 표준 설명에는 어떤 표준이 인용되어 있는지도 설명되어 있습니다.
Reply #142018-07-16
장갑 계측기 케이블 접지에 대한 자세한 요구 사항이 나와 있는 "SHT 3164-2012 석유화학 계측기 시스템 낙뢰 보호 엔지니어링 설계 사양"을 참조하십시오.
Reply #152018-07-16
Haiyou는 조금 참을성이 없어서 사양을 자세히 살펴볼 수 있습니다.
Reply #162018-07-17
이 게시물은 2018-7-17 09:29에 hfrs에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 낙뢰 보호 접지 요구 사항이 있지만 어떤 케이블이 트로프 박스를 통과하지 않는지 알고 싶습니다.강철 파이프를 통과하지 않는 케이블은 누구입니까?베어 케이블을 보유하고 있는 석유화학 회사는 어디입니까?트로프 박스와 강철 파이프는 낙뢰 보호를 위해 접지되었습니다. 물론 케이블 아머 레이어는 접지할 필요가 없습니다. 이는 규정에 의해 허용됩니다! 게다가 케이블 사양에도 문제가 있다. 외장층에는 접지 요구 사항이 있으므로 외장층의 재질과 사양이 명확해야 하며 외장층 도체 리드아웃이 장착되어야 합니다. 모든 것을 땅에 연결하기 위해 바인딩 방법을 사용할 수는 없으며 이러한 것은 없습니다!이것은 무엇을 의미합니까? 갑옷 층 자체는 접지에 사용되지 않습니다!
Reply #172020-11-27
선생님, 문제는 어떻게 해결하셨나요? 지금 같은 문제가 발생했습니다. 조언 좀 부탁드려요: L
Reply #182021-09-18
이 문제는 자동화 분야의 우리에게 문제입니다. 요즘에는 많은 케이블 제조업체에서 문제가 발생하면 문제를 일으키기 시작합니다.이제 내 해결책은: 1. 구매계획서 발행시 구매계획서에 케이블 기술사양을 첨부하여 제공; 2. 조달 계획에 명확한 절연 저항 요구 사항을 명시합니다. 오직 이런 방법으로만 당신은 더 안전해질 수 있습니다. 그렇지 않으면 논쟁이 당신을 짜증나게 할 것입니다. 그리고 진행자님, 레벨 업그레이드 좀 해주실 수 있나요? 나는 부대의 전기 장비 감독관이며 그곳에서 자주 어울립니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.