FO 밸브 포지티브 및 네거티브 액션

2018-07-18View Original

Thread Content

FO 조절밸브의 경우 중앙제어율은 25%, 현장제어율은 75%이다. 이유는 무엇입니까? 현장 요금에 맞게 중앙 제어를 구성하는 방법은 무엇입니까?로케이터는 무엇을 합니까?저는 장인정신을 공부하고 악기의 메커니즘에 대해서는 잘 모릅니다.
Reply #22018-07-18
FO는 공기 폐쇄형입니다. 4mA(현재 0% 개방)에서는 밸브가 완전히 열리고 20mA(현재 100% 개방)에서는 완전히 닫힙니다. DCS 구성 담당자는 AO 출력 구성을 공기 개방형에서 공기 폐쇄형으로 변경해야 합니다. 공급이 0%일 때 밸브는 20mA를 출력하고, 공급이 100%일 때 4mA를 출력한다.
Reply #32018-07-18
AO 출력 모듈의 범위를 변경할 수 있습니다. 원래는 4~20mA였는데 20~4mA로 변경 가능합니다.
Reply #42018-07-18
어떤 DCS 또는 PLC에서 나온 것인지 알려주시면 Hiyou에서 더 자세히 도와드릴 수 있습니다.
Reply #52018-07-18
로케이터에서 직접 반응을 변경하는 것만으로는 충분하지 않습니까?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.