우리 냉동 장치의 인터록 다이어그램, 반복 시동을 방지하도록 설정되어 있는 이유는 무엇입니까?

2018-07-20View Original

Thread Content

그림 4에서 UL6108의 역주기는 무엇입니까?저는 공예 전공 학생이고 악기에 대해 잘 모릅니다. 조언해주셔서 감사합니다.이것은 우리가 설치한 냉동 장치의 인터록 다이어그램입니다. 연동되어 있는 경우에는 시작하는 데 몇 분이 걸릴 수도 있습니다.그러면 ESS, LP, MOS, CRT는 무엇인가요?
Reply #22018-07-21
연동 후 압축기를 시동하기까지 몇 분 정도 기다려야 하는 이유는 무엇입니까? 이는 압축기가 정지한 후 스로틀로 인해 배관 내 냉매가 즉시 압축기로 역류할 수 없기 때문입니다. 이 과정은 약 3~5분 정도 소요됩니다. 압축기를 즉시 가동하면 파이프라인에 여전히 냉매가 남아 있습니다. 부정적인 힘으로 인해 압축기에 강한 시동 전류가 순간적으로 생성되어 압축기에서 고온이 발생합니다. 압축기 보호 회로는 자동으로 전원 공급을 차단합니다. 운이 좋지 않으면 강한 전류가 흐르는 순간에 압축기의 코일이 타버릴 수도 있습니다. ESS, LP, MOS, CRT가 무엇을 의미하는지 형제님, 이 사진에서는 정말 잘 안보이네요.
Reply #32018-07-21
안녕하세요, 답변해 주셔서 감사합니다!출구압력이 높아서 순간전류가 너무 높다는 말씀이신가요?그러나 때때로 인터록이 재설정되어 즉시 시작될 수 있습니다. 이것이 UL6108 UNTIRECYCLE과 관련이 있습니까? 그림 4에서 720S 대기 시간을 확인하는 데 도움을 주실 수 있나요? LP, ESS, CRT는 들어오고 나가는 신호 유형입니다. 무슨 줄임말인지 모르겠어요. ESS는 전기식이어야 하고, LP는 버스 같은 것일 수 있습니다. 모르겠어요.
Reply #42018-07-22
네 사진에서는 잘 안보이는데. 좀 더 선명한 사진을 찍을 수 있나요?
Reply #52018-07-22
픽셀이 더 높은 휴대폰을 찾아 사진을 찍고 게시하여 함께 공부할 수 있기를 바랍니다.*
Reply #62018-07-22
네 사진에서는 정말 잘 안보이는데. MOS는 수동 스위치이거나 바이패스 스위치여야 합니다. 이 문자의 의미는 데이터에 나열되어야 합니다. 데이터 설명 페이지를 잘 살펴보세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.