측정된 가스는 NM3/h 유량계를 이용해 현장으로 보내졌습니다. 온도 및 압력 보상은 유량계에서 설정할 수 있지만 실시간 P&T를 측정할 수는 없습니다. 현재 현장에서는 이렇게 하고 있습니다.:측정 범위는 DCS, 0-570000NM3/h와 동일합니다. 작동 중 압력과 온도는 표에 설정되어 있습니다.:3.17MPa, 32℃ dcs 구성 0-570000Nm3/h, 온도 및 압력 보상 포함, P=3.375 T=32℃
축하합니다. 측정할 수 없음을 축하합니다...설명이 없습니다.
보상 공식이 있는 경우 유속 또는 유량만 필요하며 DCS에서 파이프 온도를 직접 호출하면 공식을 사용하여 압력이 계산됩니다.계기가 계기 헤드 설정 온도 및 압력을 지원하는 경우 표준 유량으로 직접 변환할 수 있습니다.
가스 초음파 유량계가 온도 및 압력 보상을 받고 표준 유량으로 변환되어 4-20mA를 출력하는 경우 DCS가 여전히 보상해야 하는 이유는 무엇입니까? 가스 초음파 유량계는 가격이 너무 비싼데 수동 보정이 필요한 이유는 무엇입니까?실시간 보상을 위해 압력 센서와 온도 센서를 설치하면 어떨까요?
온도 및 압력 보상은 유량계에서 설정할 수 있지만 실시간 P&T를 측정할 수는 없습니다. 실시간 온도와 압력이 측정되지 않는 경우 현장에서 어떻게 보상을 받습니까? 이건 농담이 아닙니까?
일반적으로 온도 및 압력 보상은 유량계에 온도 및 압력 측정값이 있는 경우에만 수행됩니다. 내부 입력이 없으면 결과가 정확하지 않습니다. DCS에서 온도 및 압력 보상을 수행하는 것이 더 쉽습니다.
설정할 수 있지만 고정된 값으로 설정되어 있습니다.
당신이 말한 것은 의미가 있습니다.현실은 실시간 PT를 시계에서 측정할 수 없다는 것입니다. 그렇다면 이 상황에서 정확하려면 어떻게 해야 할까요?
현장에서 나오는 '표준 처방'은 실시간 온도와 압력에 따라 추가로 보상되는 실시간 처방이다.
문제는 유량계에 온도 및 압력 측정 장치가 없어서 파이프라인의 다른 곳에 온도 및 압력 측정 지점이 있다는 것입니다. 그렇다면 인용하는 것을 고려해 볼 수 있습니다. 견적을 내고 싶지 않고 파이프라인 온도와 압력이 DCS 시스템에 들어가는 경우 DCS를 사용하여 온도 및 압력 보상 공식을 만드는 것을 고려할 수 있습니다. 측정 포인트가 있으면 공식을 알려드리고 답변을 기다리겠습니다.
이 게시물은 2018-7-24 10:57에 cqdfwy에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 4#이 말하지 않았습니까? “실시간 보상을 위해 압력 센서와 온도 센서를 설치하면 어떨까요?”. 유량계에서 온도 및 압력 신호 입력이 허용되는 경우(온도 및 압력 보상 기능이 있으므로 온도 및 압력 입력 신호를 받아들일 수 있어야 함), 외부 신호 센서를 사용하여 측정하고 보충용 유량계로 보내면 정확한 측정이 가능합니다.; 계산을 위해 유량계의 온도 및 압력 값을 직접 설정합니다. 온도 및 압력 값이 실제 작동 조건과 일치하지 않는 경우 정확한 측정을 어떻게 보장할 수 있습니까?이 온도 및 압력 설정값은 온도 및 압력 센서가 고장 났을 때 일시적으로 대체되는 값이므로 오랫동안 사용할 수 없습니다. 유량계에서는 온도 및 압력 보상이 수행되었으며(설정된 온도 및 압력 값 또는 온도 및 압력 측정 값 여부에 관계 없음) 출력은 표준 유량입니다. DCS가 다시 보상을 수행하면 보상이 반복되며 이는 잘못된 것입니다.유량계가 작업 유량(단위는 NM3/h가 아닌 M3/h)을 출력할 때만 DCS 끝에서 보상을 수행할 수 있습니다.
공유해 주셔서 감사합니다.지금은 정말 무거워요. 디자인 연구소는 실제로 그렇게 구성되어 있습니다. 그 값은 현장에서 고정되어 있어 실시간으로 측정되지 않는다고 볼 수 있다.
DCS에서 보상을 계산하는 방법을 알고 싶습니다.감사해요
내일 게시하겠습니다. 오늘은 정보가 없었습니다.
오랫동안 지켜본 후에는 보상하지 않을뿐입니다. 보상하지 않겠다고 말할 수 있습니다. 정말 곤란해요.보상은 이상기체 방정식입니다.
공유해 주셔서 감사합니다. 하지만 미리 볼 수는 없습니다.
초음파 미친 여자, 초음파 놈, 초음파 온도 및 압력 보상? 소리의 속도를 직접적으로 보상해야 합니까? 온도와 압력을 보상하면 해머도 보상할 수 있습니다. 이상기체 방정식으로는 소리의 속도를 계산할 수 없습니다! 미친 여자는 초음파 검사를 하고, 허리에 막대기를 묶고, 배꼽을 내밀고, 노인이 발정난 척을 했습니다. 하하하, 당신의 행동을 보면 경찰과 도시 관리가 당신을 채찍질하기에는 너무 게으른 것 같습니다 ... . .