2018-07-25View Original

Thread Content

연동은 현장에서 해야 합니다. 조건은 이전 사이클의 펌프 작동 상태를 감지하는 것입니다. 48시간 전 펌프의 작동 상태를 감지하기 위해 어떤 기능 블록을 사용해야 하는지 조언을 줄 수 있는 마스터가 있습니까?
Reply #22018-07-26
우리는 왜 이런 일을 하는가? 펌프의 운전 상태를 트렌드에서 조회할 수 있습니까?목적은 무엇입니까?
Reply #32018-07-27
48시간전 연동상태로 참여하시나요?
Reply #42018-07-27
48시간 작동 후 펌프가 자동으로 정지하고 48시간 정지 후 자동으로 시작되는 것을 원하지 않으시겠죠?
Reply #52018-07-27
당신을 위해 그림을 그려 보겠습니다. 소프트웨어가 없으면 실제로 작동할 방법이 없습니다. 그림이 별로라서 그냥 보세요.
Reply #62018-07-28
A펌프를 처음 가동할 때는 B펌프를 두 번째로 가동할 때는 이렇게 전환하세요.
Reply #72018-08-01
포스터에는 문제가 있다고 명시되어 있습니다. 이것이 펌프의 전환 제어입니다. 제어의 핵심은 인터록 제어와 타이밍 전환 제어입니다.
Reply #82018-08-01
펌프가 여러 개 있는데 가동 시간이 가장 짧은 펌프가 시동됩니까?. 이 사진은 펌프처럼 보이죠?
Reply #92018-08-02
펌프가 2개 있습니다. 한 펌프는 이전 사이클에서 작동하고 다른 펌프는 다음 사이클에서 전환됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.