입력 안전 장벽과 출력 안전 장벽을 어떻게 구별합니까?
Reply #22018-07-25
절연 안전 배리어와 제너 안전 배리어의 본질적인 차이점과 배전 방법을 이해하려면 배선도를 통해 직접 설명하는 것이 가장 좋습니다.앉아서 주인을 기다리세요
Reply #32018-07-26
안전 장벽은 일반적으로 제어실(안전 구역)에 설치되며 방폭 요구 사항을 충족하는 측정 현장 계측기 및 장비는 위험 구역에 위치합니다.위험지역 신호는 안전 차단벽에 연결되어 안전지역에 위치한 DCS 시스템으로 전송됩니다. 이 경우 감지단 분리 안전 배리어가 선택됩니다.;안전 구역에 위치한 DCS 시스템은 안전 장벽을 통해 위험 구역에 위치한 현장 계측 장비로 신호를 보냅니다. 이 경우 작동단 절연 안전 장벽이 선택됩니다.작동단의 격리 안전 장벽과 감지단의 격리 안전 장벽은 용도가 다릅니다. 특정 매개변수에 대해서는 각 제조업체의 기술 정보를 참조하십시오. 제너 안전 장벽과 절연 안전 장벽의 성능과 특성의 유사점과 차이점은 무엇입니까? 안전방벽은 전기유니트 조합기기의 보조기기로서 방폭시스템의 격리장치를 주요 목적으로 한다.안전 배리어는 위험 지역의 신호를 격리하여 전송하고 격리된 전류 신호를 안전 지역으로 출력합니다. 안전 배리어는 본질 안전 방폭 시스템에 사용되어 전류 제한 및 전압 제한 회로를 통해 현장 루프로 전송되는 에너지를 제한함으로써 비본질 안전 회로의 위험한 에너지가 본질 안전 회로에 유입되는 것을 방지합니다. 일반적인 안전 장벽은 구조 형태에 따라 제너 유형과 격리 유형으로 나눌 수 있습니다. 1. 제너 안전 배리어 제너 안전 배리어는 고속 퓨즈, 전류 제한 저항기 또는 전압 제한 다이오드를 사용하여 입력 전기 에너지를 제한하여 위험 지역으로의 에너지 출력을 보장합니다.그러나 원칙의 결함으로 인해 적용의 신뢰성이 저하되고 적용범위가 제한된다. 제너 안전 배리어에는 매우 안정적인 접지 시스템이 필요하며 접지 저항은 1Ω 미만이어야 합니다. 그렇지 않으면 방폭 안전 보호 성능이 손실됩니다. 분명히 그러한 요구 사항은 공장 현장에서 달성하기 어렵습니다.위험 지역의 현장 계측기는 절연형이어야 합니다. 그렇지 않으면 제너 안전 배리어의 접지 단자를 통해 접지에 연결된 후 신호가 올바르게 전송될 수 없으며, 신호 접지로 인해 신호의 간섭 방지 능력이 직접적으로 감소하고 시스템 안정성에 영향을 미칩니다. 제너 안전 배리어는 전원 공급 장치에 더 큰 영향을 미치며 전원 공급 장치의 변동으로 인해 제너 안전 배리어가 손상되기 쉽습니다. http://yunrun.com.cn/upload/201604/08/201604081910354247.jpg 2. 절연 안전 배리어 절연 안전 배리어는 본질 안전 계측기의 에너지 제한 요구 사항을 준수하기 위해 입력, 출력 및 전원 공급 장치가 서로 전기적으로 절연된 회로 구조를 채택합니다.입출력-전원-출력 및 출력 4방향 절연 방식으로 시스템 접지선이 필요 없어 설계 및 현장 구축이 편리합니다.위험 지역의 현장 장비용으로 격리된 장비를 사용할 필요가 없습니다.그리고 신호 라인을 접지할 필요가 없으므로 감지 및 제어 루프 신호의 안정성과 간섭 방지 기능이 향상됩니다.**향상을 통해 전체 시스템의 신뢰성이 향상됩니다. 절연 안전 장벽이 더 강력한 입력 신호 처리 기능을 갖고 열전대, 열 저항기, 주파수 등과 같은 신호를 수용하고 처리할 수 있는 경우 이는 제너 안전 장벽이 수행할 수 없는 작업입니다.절연 안전 배리어는 두 개의 상호 절연 신호를 출력하여 동일한 신호 소스를 사용하는 두 장치를 제공함으로써 두 장치의 신호가 서로 간섭하지 않도록 하고 연결된 장치 간의 전기 안전 절연 성능을 향상시킬 수 있습니다. 제너와 절연안전장벽의 성능과 특성을 비교해 보면 절연안전장벽이 뛰어난 장점과 폭넓은 용도를 가지고 있음을 알 수 있습니다. 절연 안전 장벽은 요구 사항이 더 높은 생산 현장에서 거의 항상 사용됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.