이중 플랜지 압력 모세관의 경우 매체는 실리콘 오일이고 밀도는 1로 설정됩니다. 탱크의 매체가 물이고 이중 플랜지 사이의 거리가 2.5미터라고 가정합니다. 빈 탱크의 경우 범위를 직접 지우고 0~25kpa로 설정할 수 있습니다. 이론에 따라 교정하면 범위는 -25~0kpa로 설정됩니다. 첫 번째 범위 설정 방법에 관해서는 개인적으로 이렇게 설정하려면 탱크가 비어 있어야 한다는 한계가 있다고 생각합니다. 이런 설정을 경험해본 사람이 있을지 모르겠습니다. 실제로 단점은 무엇입니까? 두 번째 설정에 대해서는 개인적으로 이론이 충분하고 과학적 근거가 있다고 생각합니다. 이 두 가지 설정 방법에 대해 모두가 어떻게 생각하는지 모르겠습니다.
이 게시물은 2018-7-26 19:23에 ylb913에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 이중 플랜지 액체 레벨 디스플레이의 음의 견인을 위해서는 측정된 매체의 밀도와 격리 액체 매체의 밀도를 이해하는 것이 필요합니다.음의 견인력 조정은 온라인으로 수행되지 않고 실험실에서 또는 미터가 현장에서 준비되기 전에 수행됩니다.빈 탱크를 교정하는 경우 범위를 직접 지우고 0~25kpa로 설정할 수 있습니다. 이 설명은 잘못된 것입니다.탱크가 비어 있어도 액체 레벨 측정기의 경우 부압 끝과 정압 끝의 실리콘 오일 액체 기둥 사이의 높이 차이가 변하지 않습니다.; 이론에 따라 교정하면 측정 범위가 -25~0kp로 설정됩니다. 이는 정확합니다.
이것저것 이해하지 마세요. 열은 팽창하고 수축하며 태양, 달, 별의 밀도는 일년 내내 변합니다.밀도는 매년 계속해서 더위 속에 있는 것처럼 매년 3% 또는 5%씩 변동합니다. 빈 탱크에 해당하는 압력차 값이 0 위치이고 마이그레이션 량이 마이그레이션 량입니다. 가득찬 탱크에 해당하는 압력차 값이 가득찬 레벨입니다. 이동하지 않으면 2점 방정식에 따라 액체 레벨을 측정하면 됩니다. .
이론식을 바탕으로 범위를 -25-0으로 계산했는데 이해가 안되네요. 튜브가 비어 있으면 초기 -25를 오프셋하고 0에서 영점을 시작할 수 있습니까?
이론식을 바탕으로 범위를 -25-0으로 계산했는데 이해가 안되네요. 튜브가 비어 있으면 초기 -25를 오프셋하고 0에서 영점을 시작할 수 있습니까?
이는 초기 -25 오프셋이 0으로 재설정됨을 의미합니다. 영점으로 풀 스케일을 25로 설정하는 것이 합리적입니까?
반대로, 장비를 설치하고 고정한 후에는 탱크가 비어 있을 때 장비에서 측정한 값이 그에 따라 전송됩니다. 이 값을 계산할 필요가 없습니다. 그렇지 않으면 이는 무의미하고 쓸모가 없습니다. 0으로 이동한 후 작업 범위를 추정합니다. 정압법 공식 △P = ρ·g·h, h: 최대 액체 높이에 따르면 여기서 2.5미터를 사용하면 3미터가 더 나을 수도 있습니다. ρ: 측정되는 액체의 평균 밀도, 단위 g/cm3. g: 장비 설치 위치에서의 중력 가속도(미터/초2)입니다. 추정값은 9.8입니다. 실제 가치가 9.79인지 9.76인지 누가 알겠습니까?
귀하의 접근 방식이 불가능하지는 않지만 -25KPa의 차압을 0에 고정적으로 배치하면 심각한 0 드리프트가 발생할 수 있으며 일반적으로 대기는 0에 위치합니다. 변경한 후 두 개의 플랜지를 평평하게 놓으면 송신기에 25Kpa가 표시되고 제로 드리프트가 심각할 수 있습니다.
모르겠어요. 실리콘 오일의 밀도는 1이 아닙니다. 탱크가 비어 있으면 지금 측정되는 압력이 어느 정도인지 확인하십시오. 이 압력+급수 범위가 설정 범위입니다. 온도나 다른 어떤 것도 고려할 필요가 없습니다. 약간의 오류가 있어도 상관없습니다.
실제 설치 후 실제 제로 액체 레벨은 표시된 값으로 조정될 수 있습니다.