DCS가 SIS에서 신호를 받아 제어 밸브(온-오프 밸브 아님)를 조정할 수 있습니까?

2018-07-26View Original

Thread Content

DCS가 SIS에서 신호를 받아 제어 밸브(온-오프 밸브 아님)를 조정할 수 있습니까? 가능하다면 1대2 안전 장벽을 사용하는 것과 비교하여 어떤 것이 더 저렴합니까?
Reply #22018-07-26
SIS의 AI 포인트를 이용해 DCS의 AO와 루프를 만들까요?
Reply #32018-07-27
2의식 sis와 dcs 통신은 DCS의 입력으로 20 SIS의 출력을 실현할 수 있습니다. 나는 단단한 접촉이 더 안전하다고 제안합니다. 의사소통을 위한 소프트 접촉이 가능하지만 신뢰할 수 없습니다.
Reply #42018-07-27
당신의 생각에 문제가 있습니다. SIS를 사용하면 값을 얻을 수 있지만 다른 시스템을 사용하여 이를 작동하는 것은 허용되지 않습니다. 이렇게 바꾸면 책임지고 조심하게 됩니다.
Reply #52018-07-27
키는 SIL 수준에 따라 다릅니다. SIL3은 이를 전혀 허용하지 않습니다.
Reply #62019-06-06
나는 또한 이것에 문제가 있다고 생각합니다. SIS는 독립적인 계측 시스템이며 그 기능은 안전 제어입니다.SIS에 입력되는 현장 신호에는 해당 연동 기능이 있어야 합니다. 연동과 조정을 모두 원한다면 두 부분으로 나누어 각자의 일을 해야 합니다. 그러나 SIS는 신호를 받아 조정을 위해 DCS에 전달합니다. 이는 독립적이라고 할 수 없으며 허용되지 않습니다.
Reply #72019-06-11
DCS 제어 하에 있는 SIS 및 제어 밸브에서 신호를 얻는 것이 완전히 가능하지만 규정에서 허용됩니까?
Reply #82019-06-14
이 게시물은 Shui Caitian이 2019-6-14 15:45에 마지막으로 편집했습니다. 아내와 결혼하면 형수를 건드릴 수 없습니다. 이해했나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.