무선 주파수 어드미턴스 물질 레벨 스위치 문제

2018-07-27View Original

Thread Content

무선 주파수 어드미턴스 물질 레벨 스위치를 사용하기 위한 조건은 무엇입니까?선택할 때 어떤 조건을 고려해야 합니까?전도성을 고려해야 합니까?필요하다면 미분탄 벙커의 활용을 어떻게 고려하시나요?
Reply #22018-07-27
개인적인 이해는 RF 허용 설정은 업스트림 전문가(프로세스 전문가)에 의해 결정되어야 한다는 것입니다.선택 시 정확도, 범위, 작동 밀도, 온도 및 압력을 고려해야 합니다.이런 종류의 것은 거의 사용되지 않습니다.
Reply #32018-07-27
분말 사일로의 재료 수준은 항상 문제가 되어 왔으며 어떤 재료 수준을 사용하기가 어렵습니다.
Reply #42018-07-27
RF 스위치는 전도성, 절연성 슬러리, 분말, 입자 및 기타 물질을 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 선정 시 측정 매체의 온도, 압력, 유전율, 프로브 길이, 설치 방법 등을 고려해야 합니다.강력한 적용성, 쉬운 설치 및 정확한 측정으로 인해 미분탄 벙커에 무선 주파수 어드미턴스 스위치가 선택되었습니다.
Reply #52018-07-27
측정하는 것은 쓰레기를 버리는 것과 같으며 변기에 쪼그리고 앉아 있으면 맞을 것입니다. 그렇게 고민하다가 엉덩이 테스트까지 해보니 엉덩이가 너무 꽉 차서 사타구니가 무너지고 볼이 드러났습니다. :P
Reply #62018-08-04
미분탄통에는 문제가 없습니다. 반드시 메이저 제조사의 제품을 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 사용하기가 매우 어렵습니다.이는 원래 석회석 분말 사일로와 비산회 사일로에 사용되었습니다.
Reply #72018-08-06
블랭킹 중 자재가 매달려 있어 오경보가 걱정되는 경우 자재 레벨 미터 위에 앵글강과 같은 실드를 추가할 수 있습니다.이는 수평 설치를 의미하며 수직 설치에는 이 문제가 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.