제목으로:탈질소 요소 유량계의 유량은 지난 며칠 동안 100-300L/h 범위로 크게 변동했지만 요소 흐름 조절 밸브는 움직이지 않았고 다른 프로세스도 변경되지 않았습니다.
보일러는 총 3개인데 나머지 2개는 정상적으로 가동되고 있는데 이건 많이 달라졌네요
이 게시물은 2018-7-27 15:11에 hfrs에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 귀하의 시공 품질과 디자인 수준으로 볼 때 문제가 없다면 놀랄 것입니다.
1. 유량계의 설치 배관은 전면 10D, 후면 5D이어야 합니다. 2. 파이프가 가득 차 있는지, 기포가 있는지, 2상 흐름이 있는지 확인하십시오. 3. 유량계 내부 실린더에 결정화가 있는지 확인하십시오. 나는 당신을 너무 많이 도울 수 있습니다
에머슨 8700 시리즈의 경우 직선 파이프 섹션에는 전면에 5D, 후면에 2D가 필요합니다. 전체 파이프 측정을 보장하는 것이 중요합니다. 유량계를 볼 때 단순히 "전면 10D, 후면 5D"라고 생각하지 마십시오. 표준 오리피스 플레이트를 차압 트랜스미터와 일치시키는 방법은 오리피스 플레이트 개구율과 업스트림 및 다운스트림 파이프라인의 구성에 따라 달라집니다. 다른 유형의 유량계에 대해서는 제조업체의 지침을 참조하십시오.
또한, “파이프 직경이 0에서 5까지 감소된 직선 설치가 가능합니다. 감소된 직관 배관 설치에서는 성능이 최대 0.5%까지 이동합니다. 보고된 유속은 여전히 반복성이 높습니다.” 현장이 실제로 업스트림 5D 직선 파이프 요구 사항을 충족할 수 없는 경우 정확도는 0.5%만 감소하지만 반복성은 여전히 매우 좋습니다.
첫 번째:전자기 유량계는 전체 파이프와 함께 사용해야 합니다.둘째, 유량계가 상위 10개 및 하위 5개 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.전자유량계의 자기판에 먼지가 있는지 다시 확인하십시오. 그것을 제거하고 청소하십시오.문제가 없어야합니다
이러한 종류의 설치로 인해 유량계에 튜브가 가득 차고 기포 등이 발생하여 측정 변동이 발생할 수 있습니다.이전에는 정상이었는데 지금 변동폭이 크다면 전극이 더럽거나 결정화되었거나 심지어 전극 재료 선택에 문제가 있어 재료에 의해 부식된 것일 가능성이 가장 높으므로 조건이 되신다면 떼어내서 점검해 보시기 바랍니다.
축하해요. 큰 변동이 큽니다. 하늘을 상대로 싸우는 것은 끝없는 기쁨을 가져다 줄 것입니다. 대지에 맞서 싸우는 것은 끝없는 기쁨을 가져다줄 것입니다. 외세에 맞서 싸우는 것은 끝없는 기쁨을 가져다 줄 것입니다.:P 무더운 여름, 시계를 조정하기 위해 화분에 올라가 따뜻한 햇볕을 쬐었습니다. 작은 땀방울이 나왔다가 증발했습니다. 시원하고 편안했어요.
1. 조절밸브의 개방도가 작은가?밸브를 더 넓게 열어서 확인해 보세요. 정상이라면 파이프 안의 유체가 가득 차 있지 않은 것입니다. 2. 캐비티 내 전극을 덮고 있는 먼지가 있습니까? 배관에 스케일이나 이물질이 있나요? 3. 환경 간섭, 강한 자기장이 있는지 여부, 4. 정전 후 다시 시작하십시오.
먼저 접지를 확인하십시오. 이것이 가장 먼저 할 수 있는 가장 쉬운 일입니다.