YT2300 HART 피드백형 메인 제어 스위치는 정상이고 현장에는 이상이 없으나 메인 제어에서 피드백을 볼 수 없습니다. 이유는 무엇입니까?

2018-07-27View Original

Thread Content

HART 핸드헬드 커뮤니케이터를 사용하여 통신에 이상이 없습니다.
Reply #22018-07-28
LCD 화면에 뭔가 잘못된 내용이 표시된다는 말씀이신가요?LCD에는 6가지 상황이 표시됩니다. ECS 키를 누른 상태에서 UP 또는 DOWN을 눌러 위 또는 아래로 스크롤할 수 있습니다. 더 자세한 내용을 알려주실 수 있나요?
Reply #32018-07-28
LCD 화면은 정상인데 메인 컨트롤이 비정상이고 불량화소가 표시됩니다.
Reply #42018-07-28
현장에서 포지셔너의 피드백 전류를 확인하십시오.현재 피드백이 없으면 포지셔너 피드백 모듈이 파손되었음을 의미합니다. 현장 피드백 전류가 정상이면 DCS실로 가서 피드백 전류가 정상인지 테스트하십시오. 비정상이라면 회선에 문제가 있다는 뜻입니다. 정상이라면 채널에 결함이 있다는 의미입니다.
Reply #52018-07-28
메인컨트롤이 이상하지 않나요?마스터 컨트롤이란 무엇입니까? 내 무지에 대해 죄송합니다.
Reply #62018-07-28
2선 시스템, 피드백은 HART를 통해 전달됩니다.
Reply #72018-07-28
멀티미터로 이 루프 전류를 측정해 보셨나요?정상인가요?정상이라면 소프트웨어나 구성에 문제가 있는 것입니다.
Reply #82018-07-28
Hart 통신이 Hart 휴대용 단말기에 연결되면 디스플레이가 나타납니다. 예전에는 정상적으로 표시되던데 갑자기 비정상적으로 표시되었습니다.
Reply #92018-07-28
매개변수가 이전에는 정상이었지만 아무런 변경 없이 더 이상 정상이 아닌 경우 I/O 채널 문제가 있을 수 있습니다. 다른 채널로 변경하고 전류를 기준으로 표시값이 정상인지 계산하면 됩니다.
Reply #102018-07-28
카드를 교체해도 제대로 작동하지 않습니다. 이 문제는 이러한 종류의 포지셔너에서만 발생하는 경우가 많습니다. ABB 포지셔너로 교체하시면 문제 없습니다.
Reply #112018-07-28
예전에는 정상배송이었는데 지금은 비정상이네요. 맞나요?
Reply #122018-07-28
예, 현재 현장에 이러한 상황을 겪고 있는 두 명의 탐지기가 있습니다.
Reply #132018-07-28
항상 고장이 난다면 전원 공급 장치에 문제가 있을 수 있다고 생각합니다. 전원 공급 방식이 장치에 필요한 것과 다를 수 있으므로 손상될 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.