Thread Content
선택 과정에서 전원 공급이 필요하지 않은 계측기도 많고 전원 공급이 필요한 계측기도 있습니다. 220V 및 24V 전원 공급 장치가 있습니다. 이들사이의 차이점은 무엇인가요?
사이트 상황에 따라 다릅니다. 방폭 요구 사항이 높을 경우 24V 전원 공급 장치를 사용해 보십시오. 결국 안전한 전압이고, 220V를 작동하려면 전기기사 자격증이 필요하다. 여전히 위험이 있으며 장비 요구 사항에 따라 다릅니다.
이 게시물은 qugd가 2018-8-7 08:27에 마지막으로 편집했습니다. 전원 공급이 필요하지 않은 장비는 무엇입니까? 현장 압력계와 온도계를 말씀하시는 건가요?장비에는 전기 부품이나 회로가 없으며, 물론 전원 공급 장치도 필요하지 않습니다. 전기부품과 배선이 있어 전원이 없으면 계량기가 작동하지 않습니다.전원 요구 사항은 기기 자체의 전력 소비, 출력 신호 요구 사항, 안전 요구 사항을 바탕으로 종합적으로 고려됩니다.
폭발 위험 지역에서는 220V.AC 전원 공급 장치 정션 박스가 방폭형이어야 하며 전원이 켜져 있는 동안 유지 관리를 위해 덮개를 열 수 없습니다.24V.DC 전원 공급 장치의 경우 전원 공급 장치 안전 장벽을 사용하여 에너지를 제한할 수 있습니다. 일부 미터는 본질적으로 2선식입니다. 안전 배리어를 추가하면 본질 안전을 달성할 수 있으며, 유지 관리를 위해 언제든지 커버를 열 수 있습니다.편리하고 안전합니다.
24V는 중복 가능, 220V는 중복 없음, 220V는 전송 거리가 길고, 24V는 전송 거리가 짧음(물론 전선이 더 두꺼울 수 있음)
계측기 전원 공급 장치로 220V를 선택하는 것은 최후의 수단입니다. 예를 들어 기존 레이더는 가열이 필요하고 전력 소모도 많아 24V 전원을 공급할 수 없었다. 예를 들어, 전자기 유량계는 우수한 유도 분해능을 달성하기 위해 220V 여기가 필요합니다.;오늘날 측정 기술이 발전하고 부품의 전력 소비가 감소함에 따라 24V는 이미 요구 사항을 충족할 수 있으며 질량 유량계와 같은 일부 계측기에도 루프 전원을 공급할 수 있습니다.앞으로는 악기에 더 이상 케이블이 필요하지 않을 수도 있습니다. ㅋㅋㅋ
내열성 열전대에는 전원 공급 장치가 필요합니까?건식 접점이 있는 스위칭 장비에 전원 공급이 필요합니까?
이 게시물은 2018-8-7 08:29에 qugd에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 내 글 세 번째 줄 읽어보셨나요?중고품. Dry Contact의 정의와 개념을 이해해야 합니다.3학년 물품.
일반적으로 가능하면 2선 시스템을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 전원 공급 장치로 다른 전원 공급 장치를 사용하지 마십시오. 24V 전원 공급 장치에서는 여전히 스파크가 발생합니다.
차이점은 하나는 사람을 감전시킬 수 있고 다른 하나는 감전시킬 수 없다는 것입니다.
당사 수질 분석 장비의 대부분은 24VDC입니다.
24V 전기는 더 안전하고, 계측기의 종류도 많아 선택과 관리가 더 쉽습니다.