다중 주파수 변환기 동기 제어 방식

2018-07-31View Original

Thread Content

여러 개의 동일한 주파수 변환기를 동기식으로 제어하는 ​​방법에는 여러 가지가 있습니다. 이제 각 주파수 변환기에는 엔코더가 장착됩니다. 각 주파수 변환기에는 자체 속도 폐쇄 루프가 있습니다. PLC는 동시에 두 개의 주파수 변환기에 속도를 제공합니다. 주파수 변환기 사이에는 연결이 없습니다. 이 방법이 가능합니까?마스터가 되고 싶은 마스터가 나에게 조언을 해줄 수 있다.
Reply #22018-07-31
당신이 말한 내용은 다소 모호합니다.이 여러 인버터를 누가 제어합니까?
Reply #32018-07-31
이것에는 문제가 없습니다. PLC는 주파수 변환을 제어합니다. 실제로 이는 주로 주파수 변환기의 제어 방식에 따라 달라집니다.
Reply #42018-07-31
하나의 PLC는 두 개의 주파수 변환기를 동시에 제어합니다. 주파수 변환기는 엔코더 카드를 설치하고 엔코더를 연결하며 폐쇄 루프를 생성합니다. 그러나 두 주파수 변환기 사이에는 연결이 없습니다. 그들은 동시에 PLC로부터 동일한 속도의 신호를 받습니다.
Reply #52018-07-31
동일한 속도를 가지려면 두 개의 주파수 변환기가 필요합니다. 인코더를 설치해야 하나요?오류가 있어도 별로 없을 겁니다. 속도를 제어 매개변수로 사용하는 이유는 무엇입니까? 압력 및 유량과 같은 일부 프로세스 매개변수를 제어 매개변수로 사용해야 합니다. 좀 더 자세한 계획을 원하시면 PLC 모델, 확장 모듈 모델, 인버터 모델, 엔코더 모델을 알려주세요. 그래야만 PLC를 구성하는 방법과 배선을 연결하면 인버터를 설정하는 방법을 알려드릴 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.