우리 공장에는 10km의 파이프라인이 있습니다. 이 물질은 액체이며 상온 및 압력에서 끓는점은 72°입니다. 파이프라인은 DN50입니다. 파이프라인 입구의 이송 압력은 약 7kg입니다. 파이프라인 출구 압력은 약 2kg입니다. 유량은 3-9t/h 사이입니다. 출구와 입구가 모두 설치되어 있습니다. 나는 동일한 모델의 Emerson 0.1% 질량 유량계를 구입했는데 이제 두 유량계 사이의 오류가 여전히 상대적으로 커서 1%에 도달한다는 것을 알았습니다. 한 달 동안 누적해서 본 전체 오류입니다. 이 오류가 발생할 수 있는 이유를 알려주세요. 감사합니다.
계량에 종사하는 사람은 파이프라인에 대해 두 개의 유량계를 설계해서는 안 된다는 것을 알고 있습니다. 비록 그것이 정확히 동일하더라도, 그렇지 않으면 두 개의 유량계가 어쨌든 정확히 동일하지 않기 때문에 끝없는 문제가 발생할 것입니다. 구체적인 질문과 관련하여 두 유량계의 입력 매개변수가 정확히 동일한지 궁금합니다.위치의 매개변수를 각각 입력해야 합니다.
1. 두 개의 유량계에서 영점 교정을 수행합니다. 2. 다른 방법(예: 액체 레벨)을 기반으로 어느 것이 더 정확한지 계산하고 다른 방법에 맞게 계수를 수정합니다.동일한 파이프라인에 두 개의 에머슨 질량 유량계를 나란히 설치했는데 약간의 편차가 있었습니다. 제조사와 상담 후 진행하였습니다.
물론, 합리적인 범위 내의 오류는 허용됩니다.
제안해 주셔서 감사합니다. 현재 수위 계산을 통한 오차가 두 유량계 간의 오차보다 큰 것으로 확인되었습니다.
이 게시물은 1111111님이 2018-8-1 20:27에 마지막으로 편집하셨습니다. 1. 0.1% 정확도는 단지 아이들을 놀리기 위한 것입니까 - 유량계의 실제 정확도는 1%입니다 - 누구든지 반대하고 싶은 사람은 물어뜯어 죽여 개고기를 먹게 할 것입니다: ㅋㅋㅋ 2. 액체 수위 계산, 감히 부정확하게 계산할 수 있습니까?! —— 젠장, 바보야, 그 멍청한 공은 죽었어. :ㅋㅋ 3. 사람들이 너무 멍청해요. 눈을 감고 공을 사용하십시오. 정확성도 없고 이유도 없습니다. 당신이 멍청하고 부자라면, 그냥 돈을 쓰세요.
4. 우수한 정확도를 얻으려면 진동관 질량 유량계를 자주 교정해야 합니다.
이 제안을 고려해 볼 수 있습니다. 감사합니다.
1. 두 유량계에 매체가 가득 차 있는지 확인하십시오.매개변수 설정이 정확합니까?; 2. 정기적인 영점 교정; 3. 정기적으로 두 개의 유량계를 동일한 끝 부분에 서로 가깝게 배치하여 비교하십시오. 가능하다면 정기적으로 교정을 위해 보내는 것이 좋습니다. 위의 사항을 수행하면 오류를 줄일 수 있습니다.
액체 레벨 측정이 정확하고 용기 용량이 다른 요인의 영향을 받지 않는지 확인하여 얻은 유속을 비교 기준으로 사용할 수 있도록 해야 합니다.
계량에 관여하지 않는 "파이프라인에 대해 두 개의 유량계를 설계하지 마십시오". 전제는 공급측과 수요측 모두 하나를 정산 측정기로 지정하고(일반적으로 업스트림 공급업체의 측정기를 선택함) 다른 하나를 모니터링 비교 측정기로 지정해야 한다는 것입니다. 두 유량계 사이에 허용되는 합리적인 범위 내의 오류도 결정되어야 합니다.이러한 전제 조건 하에서 일반적으로 "찢어질 끝없는 피부"는 없습니다.
귀하의 관점에 동의합니다. 포스터에서 언급한 상황이 너무 많네요. 이때 구매자와 판매자는 명확하게 설명할 수 있을 때까지 이에 대해 이야기를 나누게 됩니다. 그러나 때로는 그것을 알아내는 데 오랜 시간이 걸리고 손해를 볼 것이라고 생각하는 당사자가 그렇게 될 것입니다..... 다행히 포스터에는 두 개의 단위가 포함되지 않고 단계별로 분석하고 테스트할 수 있습니다.
정산미터가 지정되어 있으므로 문제가 있더라도 먼저 해당 데이터에 따라 실행해야 합니다. 문제가 발견되고 유량계가 복원된 후 오류 기간 동안의 데이터가 처리됩니다(더 많이 환불하고 더 적게 보상하는 원칙을 채택).이것은 합리적입니다. 모니터링 비교표 설치는 유량계의 결함을 쉽게 발견할 수 없다는 점을 목표로 하여 측정의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
1. 두 질량유량계 사이의 오차가 너무 커서는 안 됩니다.;질량유량계를 사용하기 전이나 측정유체를 교환할 때에는 반드시 영점교정을 실시해 주십시오. 2. 적산유량의 시간차에 주의하십시오. 결국 특정 지점의 액체는 10km를 이동한 후 출구에 도달하게 됩니다. 이 시간 차이도 고려하는 것이 좋습니다.
모든 유량계에 오류가 있습니다. 10km 파이프라인과 배출구에 액체 질량이 있는지 여부를 고려할 수 있으며 이는 가까운 배출구와 거의 동일합니다.
두 개의 유량계로 측정할 때 너무 멀리 떨어져 측정하지 않는 것이 가장 좋습니다. 10km 거리에는 설명할 수 없는 상황이 많다.
실제로 두 개의 단위가 있습니다. 문제를 단순화하기 위해 자세한 내용은 다루지 않겠습니다. 어쨌든 논쟁하는 것은 내 일이 아닙니다. 원인을 파악하는 것은 나에게만 책임이 있습니다.
백엔드 유량계에 가스가 있어 유량계로 측정된 재료 밀도가 실제 밀도보다 낮다는 것이 명확하게 조사되었습니다. 가스는 물질 자체의 휘발로 인해 발생합니다.
이 게시물은 Shagu 팀이 마지막으로 작성했습니다._2018-8-12 19:55에 HLGT에 의해 편집됨 적산계는 아날로그 양 또는 펄스 출력으로 계산됩니까?
시뮬레이션되었습니다. 원래는 펄스로 바꿀 생각이었는데 그런데 설정을 바꾸다보니 농도가 잘못된 걸 발견해서 설정을 바꾸지 않았습니다.