여러분, 컨트롤러는 긍정적인 효과를 줍니다. 컨트롤러 출력이 증가하면 벤트 밸브도 증가합니다.
이것이 컨트롤러(레귤레이터)의 긍정적인 효과가 설정되는 방식입니다.
작동 모드에 따라 압력이 증가함에 따라 조절기 출력이 증가하고 공기 차단 밸브의 개방도가 감소해야 합니다.
이는 압력 범위 제어이며 두 밸브 모두 FO입니다.
스로틀 밸브의 긍정적인 효과와 부정적인 효과:1. 액츄에이터(다이어프램 헤드, 실린더)의 긍정적인 효과와 부정적인 효과:신호가 증가하면 푸시로드가 아래쪽으로 이동하는 것은 긍정적인 효과(기기 바람은 멤브레인 헤드 상단에서 들어가고 스프링은 아래에 있음)이고, 그렇지 않으면 반작용(기기 공기가 멤브레인 헤드 하단에서 들어가고 스프링이 위에 있음)입니다.2. 조절 메커니즘(조절 밸브 구조)의 긍정적 및 부정적 효과:긍정적인 효과:밸브 스템이 아래쪽으로 이동하면 밸브가 작게 닫힙니다(정식 설치).반응:밸브 스템이 아래쪽으로 이동하면 밸브가 넓게 열립니다(역방향 설치).3. 액츄에이터의 긍정적인 효과와 부정적인 효과:집행 구조와 규제 구조는 네 가지 조합을 형성합니다.액츄에이터의 조정 구조는 양의 공기로 밸브를 닫고 양의 공기로 밸브를 열고 음의 공기로 밸브를 열고 역 공기로 밸브를 열고 역 공기로 밸브를 열고 역 공기로 밸브를 여는 것입니다. 긍정적인 동작이 긍정적이면 신호가 증가하고 유속이 감소합니다.정동작과 역동작 선택의 원리는 계기 공기가 중단되면 밸브가 자동으로 안전한 위치로 돌아가는 것입니다.
친애하는, 이론에 대해서는 이야기하지 않겠습니다.그림에 표시된 것처럼 작동 모드에 따라 압력이 증가함에 따라 조절기 출력이 증가하고 공기 차단 밸브의 개방도가 감소해야 합니다.그런데 실제 요구사항은 벤트 밸브를 확대해야 한다는 것인가요?설명하는 방법
이 글은 ylb913님이 2018-8-4 22:12에 마지막으로 수정하셨습니다. 솔직히 원포스터 질문의 그림이 너무 불완전하고, "컨트롤러는 긍정적인 효과가 있습니다. 컨트롤러의 출력이 높아지면 벤트밸브도 함께 증가합니다."라는 질문을 이해하지 못했습니다. 나는 도구의 두뇌가 아닌 공예의 두뇌입니다. 저는 20년 넘게 업계에 종사해 왔으며, 초기 워크샵 운영 절차나 교육 자료에 긍정적인 효과와 부정적인 효과가 포함된 내용에 항상 혐오감을 느꼈습니다(나중에 운영 절차에서는 더 이상 이 내용을 쓰지 않습니다).어떤 컨트롤러 출력이 증가하거나 감소합니까?공정 매개변수가 높아지거나 낮아지는 경우에만 밸브를 열거나 닫아야 하는지 살펴봅니다.5층 답변도 영상 유인물 보고 맞다고 느껴서 정리했는데 이 분은 기억도 못하시고 그냥 복사해서 붙여넣으셨어요. 긍정적인 효과와 부정적인 효과는 무엇입니까?공정을 실제로 건조시키기 위해 바람이 켜져 있는지 꺼져 있는지가 알려져 있습니다.;프로세스를 제대로 이해하면 조절 밸브가 자동으로 열리는 시기와 자동으로 닫히는 시기도 알 수 있습니다. 조절 메커니즘(조절 밸브 구조)의 긍정적 및 부정적 효과:긍정적인 효과:밸브 스템이 아래쪽으로 이동하면 밸브가 작게 닫힙니다(정식 설치).반응:밸브 스템이 아래로 이동하면 밸브가 넓게 열립니다(역방향 설치). 초기에는 작업장에서 역설치를 볼 수 있었지만 관련 밸브가 업데이트된 후에는 역설치를 다시는 볼 수 없었습니다.
컨트롤러의 긍정적인 효과는 입력이 증가하면 출력도 증가한다는 것인데, 이를 긍정적인 효과라고 합니다. 다이어그램이 불완전합니다. 기존의 이해에 따르면, 측정값이 증가하면 밸브의 개방도를 높여 압력을 낮추어야 합니다. FO 밸브인 경우 기본 포지셔너는 포지티브 동작을 채택합니다. 즉, 밸브 개방을 늘리려면 컨트롤러에서 제공하는 신호를 줄여야 합니다. 따라서 컨트롤러의 출력이 감소해야 하는데 이는 일종의 반작용으로 보입니다.