2위치 3방향 솔레노이드 밸브의 이중화 문제에 대해 알려주세요.

2018-08-05View Original

Thread Content

최근 우리 공장에서는 일부 키 밸브에 대해 솔레노이드 밸브 이중화 변환을 수행했습니다.위의 계획을 채택할 준비를 하십시오. 이 방식에서는 솔레노이드 밸브의 전원이 차단되면 솔레노이드 밸브(23)가 연결되고, 솔레노이드 밸브는 전원이 공급되는 12-연결 상태가 됩니다. 솔레노이드 밸브 1 또는 솔레노이드 밸브 2 중 하나에 전원이 공급되면 밸브가 작동합니다.이는 막힘이나 회로 고장 시 밸브의 정상적인 작동을 보장합니다.그런데 질문이 있어요. 일상적인 생산에서 현장 솔레노이드 밸브 고장은 복잡합니다. 예를 들어, 정전 후 스프링이 복귀하지 않아 12가 계속 연결되어 있습니다.그러면 이 솔루션은 이러한 상황에서 솔레노이드 밸브의 이중화를 보장할 수 없습니다.해결 방법이 있는지 여쭤보고 싶습니다. 즉, 솔레노이드 밸브 중 하나가 어떤 상태에 있더라도 다른 하나가 정상이면 밸브가 정상적으로 작동하는지 묻고 싶습니다.
Reply #22018-08-06
그다지 복잡하지 않습니다. 3방향 밸브 대신 다이렉트 스트레이트 밸브를 사용하는 것은 어떨까요? 바이패스 측의 전원이 차단되면 밸브 1의 전원이 차단됩니다. 그건 어때요?
Reply #32018-10-06
귀하의 질문은:솔레노이드 밸브 1이 전원을 잃으므로 원래 1→2에서 연결을 끊어야 합니다.;3→2채널.그런데 솔레노이드 밸브 1의 전원이 꺼지고 여러 가지 이유로 1→2는 계속 켜져 있고 3→2는 꺼져 있으면 이중화 기능을 구현할 수 없나요? 두 번째 질문은 한쪽 솔레노이드 밸브가 정상이면 다른 쪽 밸브도 무슨 일이 있어도 정상적으로 작동하도록 제어하는 ​​방법이 있는지 여부입니다. 첫 번째 질문은 전원이 끊겼고 12가 연결 해제되지 않았다고 가정하는 것입니다. 그러면 어떻게 될까요?밸브가 정상적으로 작동하지 않으면 두 번째 질문은 중복 연결은 솔레노이드 밸브 중 하나가 정상이면 다른 밸브는 무슨 일이 있어도 정상이 될 것이라고 말한 것을 실현하는 것입니다.
Reply #42018-10-08
이렇게 그리셨네요. 우리 밸브는 기본적으로 이런 구성을 가지고 있습니다.
Reply #52018-10-16
제어해야 할 것이 단동식 액츄에이터인지, 솔레노이드 밸브 동작이 밸브를 열거나 닫는 여자인지를 알아야 합니다. 현재 병렬 연결 방식에 따르면 하나의 솔레노이드 밸브가 작동할 수 있으면 설정한 프로세스를 실행할 수 있습니다. 그러나 조치 후 재설정 실패 문제를 해결하려면 액추에이터에 다른 구성 요소를 추가하여 전원을 차단한 후 액추에이터가 공기를 흡입하지 않도록 하십시오.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.