이 게시물은 2018-8-8 12:38에 zhenlizhijian에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 나는 누구입니까? 나는 어디에 있습니까? 열 저항기의 미스터리. 요 며칠간 북부의 날씨는 찜질방 같았습니다. 매우 뜨겁고 무더운 날씨입니다. 날씨는 이미 매우 불쾌합니다. 당신의 평온한 일상 업무 리듬이 열저항으로 인해 방해를 받을지 누가 알겠습니까? 회사 작업장의 산화로에는 n개의 열전대가 있고 센서는 모두 K형 열전대입니다. 어느 날 그 중 한 곳의 체온이 평소 220도에서 155도로 떨어졌습니다. 점검 결과 열전대는 정상이고 온도교환장치는 불량인 것으로 확인되었습니다. "온도 변환기가 현장에 있었고 열전대의 차가운 끝 부분에 직접 연결되었습니다." 온도교환기를 교체한 후 정상으로 돌아왔고 섭씨 220도 정도를 표시했습니다. 원래 이 싱글 작업은 여기서 끝났어야 했는데, 그 결과는 매일 오후 워크숍 활동에서 논의되었습니다. 원장은 회의에서 온도조절기 주변 온도가 58도라는 사실을 알고 이를 숨겨진 위험으로 간주해 온도 변화에 좋지 않다고 판단했다. 온도조절기 주변 온도가 -40~85도 사이라고 말해도 소용이 없습니다. 온도변환기를 교체하여 상온 환경에서 사용해 달라고 요청하셨습니다. 그러나 기성 보상 와이어가 없었기 때문에 이 계획은 포기되었고 센서는 열 저항기로 교체되었으며 온도 변환기는 DCS 캐비닛으로 옮겨졌습니다. 클라이맥스가 왔습니다. 교체 후 열저항체는 가열 후 섭씨 183도를 보여 기존 열전대보다 약 40도 정도 낮아졌다. 열저항의 저항값을 확인해 보니 환산 후 섭씨 175도 정도였는데 실제로는 40도 미만이었다는 뜻이다. 그런 다음 n개의 열저항과 n개의 열전대를 교체했는데 모든 것이 정상이었지만 열저항은 모두 비정상이었습니다. 여기서 이상이란 측정온도가 섭씨 180도 정도, 열전대는 220도 정도, 40도 정도의 차이가 난다는 뜻이다. 비교 및 확인을 위해 열 저항기와 열전대를 제거합니다. 실험실에서는 섭씨 1도 정도 차이가 나는데, 설치하면 40도 정도 차이가 난다. 해결책이 없습니다.............전체 작업 구간에서 집단토론을 하여도 문제를 파악하지 못하고 막혔습니다. 실험실과 현장의 유일한 차이점은 저온 끝 온도입니다. 현장의 저온 종료 온도는 약 섭씨 58도입니다. 열전대는 온도 변화를 자동으로 보상하며 열 저항기는 콜드엔드 보상이 필요하지 않습니다. 정확히 문제가 무엇입니까?인생에 대해 생각하는 것은 무의미합니다... 형제 자매들에게 조언을 구합니다. 당신의 생각과 판단은 무엇입니까?영형(∩_∩)O감사합니다============================================================= 내용이 좀 길고 지저분해서 요약하면 다음과 같습니다:동일한 온도 측정 지점, 동일한 온도 슬리브, 동일한 길이의 보호 열 저항기 및 보호 열전대가 삽입됩니다. 센서에서 측정한 온도가 다릅니다. 열 저항은 열전대보다 섭씨 40도 정도 낮습니다. "열전대의 냉단 보상이 고려되고 계산되었습니다." n개의 열 저항기와 열전대를 여러 개 교체했는데 마찬가지입니다.현장의 저온 종료 온도는 약 섭씨 58도입니다.이는 온도 변화가 현장에서든 DCS 캐비닛에서든 마찬가지입니다.
이 게시물은 2018-8-8 14:32에 xxkhc에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 위에서 보면 원래 온도 변화의 두 선이 DCS 캐비닛에 열 저항기를 연결하는 데 사용됩니까? 그렇다면 열 저항기의 배선 방법은 2선식입니다.또한 온도 변압기에 연결된 원래 전선은 24V 전원 공급 장치와 관련이 있습니다. 원래의 공통 기반이 여전히 존재합니까? 그렇지 않으면 이로 인해 오류가 발생합니다.
열 저항기에서 제어실까지의 라인(ABC가 올바른지), 온도 변화 설정 및 DCS 구성을 확인하십시오. 작은 문제로 인해 발생해야 합니다.
열 저항기도 2선식 시스템을 사용하고 사이트와 메인 제어 장치 사이에 일정한 거리가 있는 경우 메인 제어 측의 온도 오차가 수십도인 것이 정상입니다.따라서 리드 오류를 제거하려면 3선 시스템으로 변경해야 합니다.
개인적으로 제안하는 것은 열 저항기를 연결하고 온도가 안정될 때까지 기다린 후 열 저항기 정션박스의 단자를 측정하여 온도가 어떤지 확인하는 것입니다. 정상이라면 온도 변화가 열 저항기에 적합하지 않거나 온도 변화 설정이 잘못된 것 같습니다.케이블 문제와 관련하여 2심 케이블을 사용하는 경우 저항이 더 커야 합니다. 즉, 온도가 실제 온도보다 높아야 합니다. 이는 말씀하신 현상이 아니니 온도 변화에 따른 문제로 봐야 할 것 같습니다.
위 형제들의 답변에 따르면, 수십도의 차이는 저항값을 직접 측정하여 환산한 온도와 열전대 측정에 냉접점 보상을 더한 온도로 환산한 값의 차이가 약 40도 정도라는 뜻입니다. 물론 온도 변화를 연결하면 차이가 나기도 합니다...어찌할 수 없는
열 저항기의 절연 저항은 현장에서 별도로 측정하십시오.
실제 생산에서는 열전대의 작동단(측정단)과 저온단(기준단)이 매우 가깝고 저온단이 작업 환경에 노출되기 때문에 주변 작업 환경의 온도 변동에 쉽게 영향을 받습니다. 따라서 콜드 엔드의 온도를 일정하게 유지하기 어렵고 결과적으로 부정확한 측정이 발생합니다.실제 적용은 특수 보상 와이어를 사용하여 열전대의 차가운 끝 부분을 온도가 더 낮고 더 안정적인 곳으로 확장하는 것입니다.
1. 윗층 형님들이 열저항이 몇선인지 물으셨는데 답변이 없으시네요.2선은 정확하지 않습니다. 3선 또는 4선 열 저항을 고려해 볼 수 있습니다. 2. 열저항과 열전대의 삽입깊이에 차이가 있나요???5CM의 차이는 엄청난 차이입니다.
이 게시물은 2018-8-9 11:51에 zhenlizhijian에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 이는 연결 방법과 관련이 없습니다. 위에 단어가 너무 많아서 좀 지저분해 보일 수도 있습니다. 1. 온도차란 현장에서 저항값을 측정한 후 눈금표에 따라 환산한 온도를 말합니다. 저항을 센서로 직접 측정하여 출력되는 저항신호이기도 하며 측정점은 현장에 있습니다. 2. 열전대 550과 열 저항기 600, 800 및 1000이 시도되었습니다...,, 열 저항기는 모두 3 선입니다 --------------- 이제 동료가 열 저항기를 끝까지 삽입하면 안되는지 물었습니다.끝까지 삽입한 후 조금 빼내시면 됩니다.다시 측정해 보세요..
형님, n개의 열저항을 교체할 때 일관성이 있고, n개의 열전대를 교체할 때 일관성이 있고, 열전대 측정값과 열저항이 상온에서 약 1℃ 정도의 편차로 서로 가깝고, 고온에서 측정값의 차이가 약 40℃ 정도이므로 열전대 온도 보상이 잘못된 것을 의심하는 것 외에 또 무엇을 의심할 수 있을까요? 아, 또한 멀티미터의 저항 수준이 잘못된 것 같습니다. 사촌동생의 글을 읽는 형이 너무 질투해서 눈살을 찌푸리는 것도 의심해볼 수 있어요. 하하하. . .
220도는 183.1875Ω(PT100)에 해당합니다. 저항값이 일치할 수 있나요? 그렇다면 온도 변화 문제입니다. 온도 변화 구성을 살펴보세요.
1. 삽입 깊이를 고려하십시오. 2. 열 저항 명판의 온도 범위를 확인하십시오. 220도는 열 저항으로 거의 측정되지 않습니다.
온도 변화는 ABC가 아닌 2선식 시스템이어야 합니다.;온도 변화 구성에는 문제가 없어야 합니다. 전류 신호를 수신하기 위해 DCS 구성을 재구성할 필요가 없습니다. 전선이 잘못 연결되어 있다고 생각하시나요? 하하, 아니면 온도 트랜스미터가 열전쌍이군요.
재능있는 여자, 그녀는 매우 우아하게 질문을 하고,
이 온도는 기준 열 저항기의 값을 참조할 수 있습니다. 물론 삽입 깊이도 맞아야 합니다.;송신기에 대해 먼저 생각하지 말고 미터로 직접 데이터를 측정하십시오. 열저항을 언급하는 것이 더 편리합니다. 변환용 계측기 단자에서 저항값을 측정하여 신뢰할 수 있는 데이터를 얻을 수 있습니다.;열전대를 수정하거나 휴대용 통신기를 사용해 볼 수도 있습니다. 데이터가 유사한 경우 보상 와이어의 문제를 고려하십시오. 모서리를 자르는 것은 불가능하지 않습니다. 다음으로 온도 변화 차이 문제를 고려하십시오.
실험을 통해 우리는 이 온도의 이름인 노 벽 온도를 무시했다는 것을 발견했습니다. 이는 산화로의 노 벽 온도를 측정한다는 의미입니다. 슬리브는 퍼니스 벽에 용접됩니다. 열전대와 저항체의 구조가 다르기 때문에 열전대는 점온도 측정을 할 수 있지만 열저항체는 할 수 없습니다. 열저항체의 헤드 부분이 단면이기 때문에 열전대가 한 지점에 있기 때문에 삽입된 열저항체의 측정치는 수십도 정도 더 낮습니다.
이는 아마도 여전히 냉접점 보상 변환의 문제일 것입니다. 온도 변화에 관계없이 열전대의 전압과 열저항의 저항을 직접 측정할 수 있으며, 표를 조회하여 실제 값이 무엇인지 확인할 수 있습니다. 개인적으로는 열저항 값이 더 정확할 수도 있고 다른 간섭 링크도 없을 수 있다고 생각합니다.
19층 포스터에 나온 말을 믿을 수가 없어요. 열전대 및 열 저항, 플러그 연결, 플러그 연결이 동일한 부싱에 연결되어 있습니까?..케이스에는 Marbid를 위한 공간이 너무 많습니다...열저항과 열전대의 온도점의 차이가 있어도 1cm, 2cm 정도의 차이일 뿐입니다...거리가 1~2센티미터라면 온도가 섭씨 40도나 다를 수 있을까? 19층 포스터에 나온 말을 믿을 수가 없어요. 누구의 입술과 똥구멍의 온도차가 40도나 되나요? 형, 나 미칠 것 같아. 나는 그에게 빨간 쪽지 40냥을 주겠다. :피:피:피:피