ABB 주파수 변환기 사용

2018-08-08View Original

Thread Content

ABB 주파수 변환기를 사용하여 오일 펌프를 제어합니다.다음 프로세스는 어떻게 달성될 수 있습니까?
Reply #22018-08-08
1. 시작 신호를 받은 후 펌프가 시작되고 0HZ에서 30hz까지 작동합니다. 그런 다음 30Hz의 주파수에서 실행됩니다.2. 일정 시간이 지나면 작업 조건에 따라 작동 주파수를 적절한 값으로 수동으로 조정하십시오.
Reply #32018-08-08
고객님의 추가 설명이 필요합니다.:1. 수동 조정이라고 하면 패널 조정을 말씀하시는 건가요?아니면 원격(DCS) 조정을 사용하시겠습니까?2. 펌프는 어디에서 시작됩니까? 로컬 시작 버튼이 있나요?아니면 패널?아니면 DCS?3. 수동 조정 빈도는 상향인가요 하향인가요, 아니면 둘 다 가능합니까?
Reply #42018-08-08
제어 시스템 시작 및 중지?그렇다면 주파수 변환기에는 시작 단자와 4~20mA 입력 단자가 있습니다. 2심 와이어는 시스템의 DO 지점에 연결되며 시스템이 시작 신호를 주면 시스템이 시작됩니다.;그런 다음 시스템은 기본적으로 원하는 기능을 달성할 수 있는 인버터에 30HZ 주파수 값을 설정합니다.0~30HZ의 주파수 시간에 대한 요구 사항이 있는지 모르겠습니다.
Reply #52018-08-08
이것이 가장 일반적인 설정입니다. 시작 시간은 30초 이상입니다. 필요에 따라 설정하세요. 30초에 도달하면 주파수는 30Hz에 도달합니다.;이를 위해서는 두 번째 설정, 즉 최소 주파수 30Hz가 필요합니다.이 두 가지 설정을 완료하고 시동 후 주파수를 자유롭게 조정하되 30Hz보다 낮지 않게 조정하면 말씀하신 내용이 달성됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.