연쇄 경보에 관한 질문

2018-08-09View Original

Thread Content

친애하는 신들:장치의 유량 및 액체 레벨과 같은 프로세스 체인이 정상적으로 사용됩니다. 장치가 오랫동안 정지된 경우 체인 관련 경보(낮은 수위 경보, 저유량 경보)는 정상적인 경보입니다. 경보 제어 캐비닛은 일반인에게 안전하지 않은 빨간색으로 표시됩니다. 체인이 바이패스된 후에도 여전히 빨간색으로 표시됩니다. 체인의 설정값을 변경하거나 잘못된 신호를 주어 정상으로 복원할 수 있나요?단, 체인 설정 값은 통과된 후에는 변경할 수 없습니다. 어떻게 해야 하나요?감사해요!
Reply #22018-08-09
장치가 장기간 작동하지 않고 재료가 저장되지 않은 경우 인터록을 제거할 수 있습니다. 닫아야 할 밸브를 강제로 닫을 수 있으며 작업장에서는 인터록 제거 및 전환 절차를 거쳐야 합니다.
Reply #32018-08-09
연동 우선순위가 기기를 보호하기 위한 것인지, 아니면 외부인이 보기 편하게 하기 위한 것인지 명확히 할 필요가 있다.
Reply #42018-08-09
설치 종료 기간 동안에는 연동 평가가 이루어지지 않습니다. 외부인이 점검할 때 설치가 중단된 기간이므로 설치를 추진하지 않을 것이라고 설명하면 됩니다. 강박장애가 있다면 그냥 방치하세요;P;P;P
Reply #52018-08-09
실제로 바이패스는 제거되었으나 여전히 빨간색으로 표시되어 제거할 수 없습니다.
Reply #62018-08-09
연동보호이므로 생산이나 가동중지에 관계없이 안전 연동이 보장되어야 합니다.모든 인터록 제거 절차를 따라야 합니다. 연동 보호 장치가 있으면 장인이 연동 장비를 마음대로 시작할 수 없으며 사고가 발생할 수 있습니다. 말씀하신 조명 문제는 기술적인 문제입니다. DCS/SIS 시스템 내부의 로직 프로그램을 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 DCS/SIS가 아닌 현장 제어 캐비닛에 하드 인터록 보호 기능이 있습니다.
Reply #72018-08-09
주차 중에는 원래 많은 매개변수가 연동 위치에 있습니다. 바이패스 연동이라도 메모리 기능으로 인해 연동 상태가 표시됩니다. 이것은 매우 정상입니다. 이는 또한 운영자에게 현재 실제 상황을 상기시켜 오조작을 방지합니다. 부득이하게 디스플레이를 교체해야 하는 경우에는 연동해제 규정에 따라 관련 절차를 거쳐 하나씩 제거한 후 재설정해 주셔야 합니다.
Reply #82018-08-09
실제로 이것을 변경할 필요는 없습니다. 결국 기기를 멈춰서 점검한 사람이 볼 수 있으니 문제가 없을 것이다.또한 운영자에게 오작동을 방지하고 다른 문제를 방지하라는 메시지를 표시할 수도 있습니다.
Reply #92018-08-10
그게 말이 되네요. 저도 그렇게 설명했어요!
Reply #102018-08-10
처리 중단 시간이 필요하지 않음
Reply #112018-08-10
그냥 닫으세요. 평신도라면 생산을 중단했고 거기에는 아무것도 없다고 말해주세요.
Reply #122018-08-11
연동 관리 규정에 따라 연동이 전환될 수 있습니다. 이는 용도에 따라 결정됩니다. 장기간 생산이 중단될 경우 필요에 따라 인터록을 차단할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.