2018-08-16View Original

Thread Content

공압 밸브의 솔레노이드 밸브는 24VDC 전원 분배를 사용합니다. DCS 전력 분배가 있습니까? 별도의 배전함은 필요하지 않습니다.
Reply #22018-08-16
솔레노이드 밸브가 방폭형인지 본질 안전형인지에 따라 반드시 달라지는 것은 아닙니다. 방폭형인 경우 DCS를 통해 배포해야 합니다. 본질안전형인 경우 안전 장벽을 통해 배포해야 합니다.
Reply #32018-08-16
매우 간단합니다. DCS와 신호 라인을 통해 전원이 공급됩니다.방폭 장벽이나 안전 장벽을 사용하는지 여부에 관계없이 신호 라인은 DCS에서 나와야 합니다.
Reply #42018-08-16
안전 장벽의 전기는 어디서 나오는지 묻고 싶습니다.아직 DCS에서 온 것이 아닌가요?
Reply #52018-08-16
안전 울타리는 전력을 공급할 수 있습니다
Reply #62018-11-27
이는 기기가 본질적으로 안전한 경우 안전 장벽을 통해 전원을 공급받아야 함을 의미합니다. 기기가 방폭형인 경우 안전 배리어를 통해 전원을 공급받을 필요가 없으며 DCS에서 직접 전원을 공급받습니다.
Reply #72018-11-27
솔레노이드 밸브에 전원 공급을 위한 안전 장벽이 있습니까?전원 공급 캐비닛이나 릴레이 캐비닛에서 직접 전원을 출력해도 괜찮지 않나요?
Reply #82018-11-27
솔레노이드 밸브는 DCS를 통해 전원이 공급될 수 있는 220V로도 전원이 공급된다는 점을 기억하십시오.
Reply #92018-11-28
장비 전원은 기본적으로 장비 캐비닛 및 현장 장비의 모듈을 포함하여 UPS에서 얻습니다.
Reply #102018-11-28
솔레노이드 밸브의 전력 분배는 일반적으로 DCS 시스템에 의해 구동됩니다. DCS 시스템 카드는 필요에 따라 220VAC 또는 24VDC 스위칭 수량을 선택할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.