공압 밸브의 솔레노이드 밸브 전압은 220VAC 또는 24VDC로 해야 합니까? DCS 전원 공급 장치에 24VDC 배전 장치를 사용해야 합니까, 아니면 배전 장치에 별도의 배전함을 사용해야 합니까?
Reply #22018-08-16
일반적으로 24VDC는 DCS 캐비닛의 카드에서 솔레노이드 밸브의 코일까지 직접 사용됩니다. 전력 매칭에 주의하세요. 코일 단락을 방지하기 위해 코일 회로에 2A 퓨즈를 추가할 수 있습니다.
Reply #32018-08-16
모두 괜찮지만 220V 코일은 타기 쉽습니다. 어쩌면 내가 구입한 제품의 품질에 문제가 있는 것일 수도 있습니다.24V 및 저전력을 사용하는 것이 좋습니다.
Reply #42018-08-16
요즘에는 4W 미만의 저전력 24V 솔레노이드 밸브가 선택됩니다.
Reply #52018-08-16
24v는 dcs의 do 카드에 직접 출력될 수 있습니다.
Reply #62018-08-17
일반적으로 소비전력이 3w 이하인 24v를 사용하며, DCS DO 릴레이는 상시 개방형입니다. 솔레노이드 밸브의 전력에 따라 솔레노이드 밸브의 케이블 거리를 계산하십시오. 솔레노이드 밸브의 힘을 너무 높여서 움직이지 않도록 하십시오. 주된 이유는 케이블의 전압 강하로 인해 솔레노이드 밸브의 전압이 부족하기 때문입니다.
Reply #72018-08-17
제가 설계한 것은 저전력 소비 24VDC, 전력 ≤3W, 3/24=125mA이며 출력 모듈은 직접 구동되며 일반적으로 DO 채널은 500mA이며 문제가 없습니다.
Reply #82018-08-21
24V를 사용할 수 있다면 반드시 24V를 사용해야 안전합니다.
Reply #92018-08-22
둘 다 괜찮은데, 현재 밸브에 사용되는 솔레노이드 밸브는 일반적으로 24V를 사용하는데, 보통 DCS로 전원을 공급받고 별도의 전원 분배가 없습니다. 물론 많은 복잡한 제어 루프도 110V 또는 220V를 사용합니다.
Reply #102018-08-22
24V DC 필드 밸브가 제어실에서 멀리 떨어져 있으면 24V DC가 케이블 임피던스를 통과하고 필드 장비에 도달하면 전압이 감쇠됩니다. 따라서 당사에서는 220V AC 사용을 권장합니다.
Reply #112018-08-22
현장 환경에 따라 제어실과의 거리가 너무 멀고 방폭이 그리 엄격하지 않은 경우에는 220을 사용하고 그 외는 24V를 사용합니다. 솔레노이드 밸브는 일반적으로 별도로 전원을 공급받으며 DCS 캐비닛에서 전원을 공급받지 않는 것이 가장 좋습니다.
Reply #122018-08-27
요즘에는 일반적으로 24V를 선택하는 것이 권장되며, 전원 공급 장치를 모듈에서 분리하는 것이 가장 좋습니다.
Reply #132018-09-07
일반적으로 24V 전원을 사용하며, DCS에 연결하면 시스템 캐비닛에서 전원을 공급합니다.시스템에 연결되어 있지 않은 경우 전원 스위치를 사용하여 220-24V로 전환하십시오.
Reply #142018-09-07
자동 제어 밸브를 지원하는 솔레노이드 밸브 라인 패키지의 전압은 일반적으로 220VAC 또는 24VDC이며 설계에서는 일반적으로 24VDC 레벨을 선택합니다.자동 제어 밸브를 지지하는 솔레노이드 밸브의 정격 전력은 일반적으로 상대적으로 작으므로 일반적으로 24VDC 전압을 사용하여 구동하는 데 문제가 없습니다. 동시에 저전압 레벨의 장점은 현장 유지 관리로 인한 개인 안전 위험을 줄이고 현장 방폭 요구 사항을 충족한다는 것입니다.솔레노이드 밸브는 일반적으로 DCS 릴레이 출력 보드에 의해 직접 구동되거나 외부 보조 전원 공급 장치에 연결될 수 있습니다. 본질적으로 안전한 시스템인 경우 안전 장벽으로 구동됩니다. 본질 안전 시스템의 경우 안전 배리어가 에너지 제한기와 동일하므로 안전 배리어의 구동 성능이 솔레노이드 밸브의 구동 요구 사항과 제어 케이블 길이로 인한 손실을 충족할 수 있는지 여부에 특별한 주의를 기울여야 합니다.220VAC 등급 솔레노이드 밸브는 일반적으로 현장 폭발 방지 요구 사항이 그다지 높지 않은 대형 밸브에 사용됩니다. 많은 완전한 세트 제조업체는 DC 조정 전원 공급 장치를 절약할 수 있기 때문에 220VAC 등급 솔레노이드 밸브를 선택하고 싶어합니다.
Reply #152018-09-07
3w 24v 미만, DCS DO 카드 출력
Reply #162018-10-12
220V를 어느 정도 거리에서 사용해야 하는지 알려주세요.
Reply #172018-10-12
DCS 동작이라면 일반적으로 24VDC가 선택됩니다. 전기측 작동인 경우 일반적으로 200VAC가 선택됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.