HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

pH 측정기 설치 다이어그램

2018-08-21View Original

Thread Content

Ph 측정기 설치 방법 다이어그램. 일반적으로 산업용 온라인 pH 및 알칼리도 측정기를 현장에 설치하는 방법에는 주로 다음 유형이 포함됩니다.: 1. 측벽 설치 2. 상부 플랜지 설치 3. 파이프 설치 4. 상부 플러그 설치 5. 선큰 설치 6. 흐름 설치 유지 관리 외에도 PH 설치는 사용 효과에 큰 영향을 미칩니다. 파이프라인에 설치할 때 유량, 온도 및 압력에 대한 요구 사항은 무엇입니까? 어떻게 하나요? 배우다*공부하다*
Reply #22018-08-21
PH 측정기와 산-염기 농도는 다르므로 혼동해서는 안 됩니다. PH 측정기는 파이프라인에 설치되며 일반적으로 우회 파이프 배수 샘플링 방법을 채택합니다.
Reply #32018-08-21
유량, 온도, 압력이 모두 적절하고 DN100과 같이 파이프가 상대적으로 얇은 경우에도 배수 샘플링이 필요하다는 것을 배웠습니다.
Reply #42018-08-21
1. 직접 파이프라인 설치는 권장되지 않습니다. 기포가 포함된 물이 빠르게 흐르는 경우 측정 데이터 오류가 발생할 수 있습니다.; 2. 순수 파이프라인을 직접 설치하면 측정이 부정확해지고 센서가 조기에 고장나며 측정 지점 아래의 물이 오염될 수 있습니다. P34A/B 순환 장치를 사용하는 것이 좋습니다. pH 센서를 교체하고 교정할 때 흐름을 차단할 필요가 없습니다.; 3. 배관 설치가 불편한 환경에서는 유량 조절 기능이 있는 P33 일체형 순환 장치를 사용하는 것이 좋습니다.; 4. 섬유질 물질이나 작은 입자가 포함된 물이 포함된 매체의 경우 센서의 얽힘을 방지하기 위해 앵글 필터를 설치하십시오.; 5. 화학 매체를 측정할 때는 유리와 PPS 하우징이 있는 부식 방지 센서를 선택해야 합니다.; 6. 고온 매체의 pH 측정의 경우 정확한 데이터와 긴 수명을 얻기 위해 열교환기 냉각 방법을 사용하여 고열 매체를 60°C 이내로 낮추어 측정하는 것이 좋습니다.; 7. 현장에서 pH 센서를 교체하는 것이 불편합니다. 1220A 분할 pH 센서를 권장합니다. 케이블을 교체하거나 재배선할 필요가 없습니다. 케미컬 헤드만 교체하면 됩니다.; 8. 수로, 연못, 하천 등에 설치하는 경우에는 플로팅 베드 설치를 권장하며 통합 센서를 사용하여 전송을 보장합니다.; 센서 깊이 측정; 9. 하수웅덩이, 폐수웅덩이, 용액웅덩이 등은 물속에 설치하는 것을 권장하며 통합센서 사용을 권장한다.; 10. 반응기 및 재료 탱크는 플랜지 침수형으로 설치하고 통합 센서를 사용하는 것이 좋습니다.; 11. 교반기가 있는 원료 탱크 및 반응기에는 내부 고정형 다공성 보호관을 사용하는 것이 좋습니다.; 12. 바이오 의약품 및 오토클레이브 멸균의 경우 고온 유리 pH 센서를 권장하며 가압 피복과 함께 사용합니다.; 13. pH 센서를 수평 또는 거꾸로 설치하면 제대로 작동하지 않습니다. 수직 또는 15도 미만으로 설치해야 합니다.; 14. pH 신호는 약한 전위 신호입니다. 획득 케이블은 독립적으로 배선되어야 합니다. 강한 전기와 함께 파이프를 통과하는 것은 금지되어 있습니다.; 15. 센서 리드는 초고저항, 저잡음 특수 케이블이므로 임의로 절단하거나 접합할 수 없습니다.; 16. 분해 및 유지관리가 어려운 용기나 위험지역의 경우 배수량 측정을 권장하며, 배수 및 측정이 불가능한 용기의 경우에는 제트클리닝 또는 압축공기플러싱을 권장합니다.
Reply #52018-08-21
공부하다*좋아요, 설치된 파이프의 직경에 대한 요구 사항이 있나요?
Reply #62018-08-21
이것의 목적은 측정 환경을 고려하고, 매체 누출의 경우 바이패스 밸브를 차단할 수 있으며 생산에 영향을 주지 않고 유지 관리를 위해 제거할 수 있다는 점을 고려하는 것입니다. PH 측정기 전후에 밸브를 추가해야 합니다.
Reply #72018-08-21
우리는 일반적으로 플로우 셀을 사용하여 설치합니다.
Reply #82018-08-21
플로우 셀 설치에 대한 그림과 사진이 있습니까?*공부하다*:악수
Reply #92018-08-21
아아 ~~ PH 미터, 작은 자기야, 친링 산맥의 야생 늑대보다 어떻게 더 어려울 수 있니?......멧돼지는 땅 파는 것을 전혀 이해하지 못합니다. :P
Reply #102018-08-21
이건 말씀드릴 수 없으니 직접 가서 하셔도 됩니다.
Reply #112018-08-30
매체가 간헐적으로 흐르면 어떻게 해야 합니까?프로브가 손상됩니까?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.