이 게시물은 Wu Zhongyun/love가 2018-8-21 17:13에 마지막으로 편집했습니다. Yokogawa DY040 Snail Street 유량계의 필드 미터는 8m3/H를 표시하고 측정 범위는 0-30m3이지만 신호 출력은 없습니다. 측정된 전류는 1.7ma에 불과하고 측정된 전압은 23.6VDC입니다. 문제는 무엇입니까?
이 미터는 4선 시스템이어야 합니다. 23V를 측정한다면 아마도 출력 전류선이 거꾸로 연결되어 있기 때문일 것입니다.또는 서지, 안전 장벽이 파손되어 개방 회로가 발생합니다.
이 게시물은 2018-8-22 13:39에 955559님에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 1. 결함 현상: 와류 유량계의 전원이 켜져 있고 디스플레이가 없거나 기기에서 신호가 없을 때 출력에 오류가 있을 수 있습니다.: 1) 계측기 센서의 전원 공급 부족; 2) 파이프라인의 유량이 너무 적거나 유체 흐름이 없습니다.; 치료방법: 1) 계기 센서 배선이 정상적인지 확인한다.; 2) 밸브를 찾아서 천천히 열어주세요; 2. 결함 현상: 와류 유량계 파이프에 흐름이 없지만 센서에는 신호 출력이 있습니다.; 가능한 결함: 1). 와류 유량계의 접지 불량으로 인해 50Hz 주파수 간섭이 발생합니다.; 2) 와류유량계가 설치된 배관의 진동이 너무 심하다.; 3) 장비의 센서 이득이 크다; 치료방법: 1) 기기를 다시 접지하십시오.; 2). 파이프라인에 삼각형 보강을 수행한 다음 와류 유량계 상류의 2D 거리에서 보강합니다.; 3) 센서의 게인을 적절한 값으로 조정합니다.; 3. 결함 현상: 유량계의 유량 값이 크게 변동합니다. 가능한 결함: 1) 와류 유량계가 설치된 파이프에 과도한 진동이 있습니다.; 2) 와류 유량계의 감도가 너무 높게 조정되었습니다.; 3) 회로 기판이 손상되었습니다.; 4) 압력변화가 크다; 5) 와류 측심기에는 부착물이 있습니다.; 치료방법: 1). 파이프라인에 삼각형 보강을 수행한 다음 와류 유량계 상류의 2D 거리에서 보강합니다.; 2) 기기의 감도를 줄입니다.; 3) 교체; 4) 압력을 감지하여 정상값으로 조정합니다.; 5) 와류유량계의 와류사운더를 청소한다.; 4. 고장 현상 : 와류 유량계의 오차가 큽니다. 가능한 결함: 1) 와류 유량계의 상류 및 하류 직관 부분 사이의 거리가 요구 사항을 충족하지 않습니다.; 2) 와류 유량계의 기기 상수가 잘못 설정되었습니다.; 3) 와류 측심기 상류의 부착물; 해결 방법 1) 설치 위치를 변경하고 지침에 따라 설치 지점을 다시 선택하십시오.; 2) 와류 유량계의 기기 상수를 재보정합니다.; 3) 와류유량계의 와류사운더를 청소한다.;
선생님, 이 문제는 해결됐나요?이유는 무엇입니까?
Yokogawa의 와류 유량계는 모두 2선식 시스템입니다. 4선 시스템이라는 것을 어떻게 알게 되었나요?
회로 어딘가의 연결 상태가 좋지 않아 임피던스가 너무 높아질 가능성이 높습니다.또는 기기 회로에 누출이 있습니다.
해결되었나요?해결이 가능하다면 문제의 원인을 알려주세요.