소리굽쇠 스위치가 물질 레벨을 측정할 때 수평 파이프에만 설치할 수 있습니까?

2018-08-21View Original

Thread Content

물질의 높이를 측정할 때 소리굽쇠 스위치가 지면에 수직으로 설치되어야 한다고 읽었습니다.소리굽쇠 스위치는 수평배관에만 설치할 수 있고 수직배관에는 설치할 수 없는 것으로 이해가 되시나요?
Reply #22018-08-21
수직 파이프에 설치할 수 있습니다. 우리 장치에는 경보 표시기로 E+H가 설치되어 있습니다.
Reply #32018-08-21
저희 제품은 기본적으로 지면과 수평으로 설치됩니다.
Reply #42018-08-22
네, 일반적으로 수평으로 설치됩니다. 동시에 포크 본체 표면은 가능한 수직을 유지하여 포크 본체에 재료가 달라붙어 발생하는 측정 오류를 방지해야 합니다.;측정된 물질이 빠르게 상승, 하강 및 유동하는 경우 장비가 안정적이고 안정적으로 작동할 수 있도록 보호 배플을 추가해야 합니다.
Reply #52018-08-22
이 게시물은 2018-8-22 08:58에 ywjxh에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 수직파이프에서 재료가 위에서 아래로 떨어지면 포크가 항상 재료와 접촉하게 되어 스위치가 제대로 작동하지 않게 됩니다.탱크 구조인 경우 공급 포트에서 스위치를 멀리 두십시오.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.