RS232와 RS485 사이의 통신 실패에 관해.

2018-08-25View Original

Thread Content

RS485와 RS232 데이터 전송에 대해 알려주세요. 그림 A: Tianxin 터빈 유량계는 현장에서 사용되며 Tianxin 계산기는 데이터를 표시하는 데 사용됩니다. 마이크로컨트롤러 PLC는 계산기의 A 및 B 포트를 모니터링합니다. 현장에 있는 유량계 4개 중 하나에는 데이터가 업로드되지 않았으며 질문에 답변할 수 없습니다. 노트북을 이용하여 RS485 A, B에 연결합니다. 배선은 그림과 같습니다. 랩톱이 유량계에 대해 묻는 경우 유량계가 응답합니다.무엇이 잘못되었는지, 해결 방법을 알려주세요. 그림 B: 현장에서는 독일 Etron 유량계가 사용됩니다. RS232로 연결한 후 RS232-RS485 변환 카드를 사용합니다. 간혹 데이터 전송에 실패하는 경우가 있습니다. 노트북 RX-TX-GND를 그림과 같이 Etron의 RS232에 연결하면 연결 후에는 정상적으로 데이터를 전송할 수 있습니다. 그 이유는 무엇입니까? 그림 A에서 A와 B사이에 120옴 종단저항으로 조정이 가능할까요? 감사해요
Reply #22018-08-25
1. 이 문제를 처리하기 위한 통신이 실패했습니다. 이유는 알려져 있지 않습니다... 위챗으로 큰 빨간 봉투를 보내주시면 유령을 팔겠습니다. 2. 실의 품질이 좋아야 합니다.컨버터님, 잘 지내세요. 3. 120Ω 저항이 필요합니다. 4. 통신에는 낮은 전송 속도를 사용하십시오.
Reply #32018-08-26
슬레이브 스테이션 지연 설정이 더 깁니다. DCS에 연결된 두 PLC 사이의 거리는 약 100미터입니다. 구성과 통신을 시작했을 때는 정상이었습니다. 한동안 사용하다보니 PLC 데이터 하나가 올라오지 않더군요. 나중에 우리는 지연 시간 설정이 다르다는 것을 발견했습니다. 딜레이 시간을 200으로 설정한 후 정상이 되었습니다(시간이 길어졌습니다).
Reply #42018-08-26
120옴 저항을 못찾아서 100옴 저항을 추가했는데 원래 상황은 바뀌지 않았습니다. 오늘 그림 A의 유량계를 확인하십시오. 노트북을 사용하여 유량계에 문의하면 A\B 사이의 전압이 0.45V에서 약 1V로 상승하고 유량계가 데이터에 응답합니다. 현장 유량계로 가서 24V 전원 공급 장치의 전류를 측정했습니다. 다른 유량계의 작동 전류는 35MA였고, 이 결함이 있는 유량계의 전류는 40MA였습니다. 처음에는 호스트 컴퓨터가 유량계를 불러오지 못해서 그런 줄 알았습니다. 이제 전송 모듈이나 유량계의 메인보드에 문제가 있는 것 같습니다. 이렇게 확인하고 분석하는 게 맞는 걸까요?
Reply #52018-08-26
적절한지 모르겠습니다. 이 시계를 혼자 걸어놓고 테스트할 수 있습니다. .
Reply #62018-08-27
제대로 작동하지 않는 시리즈의 마지막 제품인가요?
Reply #72019-12-09
선생님, 이 문제는 어떻게 해결하셨나요? :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.