버튼이 올바르게 작동하지 않는 경우 멀티미터를 사용하여 측정합니다. 상시 닫힘점은 버튼을 누르고 버튼을 눌렀을 때를 말하며, 상시 열림점은 버튼을 눌렀을 때 버튼이 연결되지 않은 상태를 말합니다. 푸시버튼 스위치는 상시 개방형 접점이 필요한 경우도 있고 상시 폐쇄형 접점이 필요한 경우도 있기 때문에 상시 개방형 및 상시 폐쇄형입니다. 예를 들어, 시작 버튼은 상시 열림이 필요하고 정지 버튼은 상시 닫힘이 필요합니다. 범용화를 위해 푸시버튼 스위치에는 일반적으로 상시 개방 및 상시 폐쇄(하나의 상시 개방 접점과 하나의 상시 폐쇄 접점 형성)라는 두 개의 접점이 장착되어 있습니다. 당사 조명 패널 스위치와 차이점은 버튼을 놓으면 접점이 누르지 않았던 상태로 돌아간다는 것입니다(유지할 수 있는 버튼도 있습니다).버튼에는 유지 관리 효과가 없습니다. 조명 패널 스위치는 과부하 보호 및 단락 보호 기능을 하는 회로 차단기입니다. 닫은 후 잘못이 없으면 누군가 열지 않는 한 닫힌 상태로 유지됩니다. 버튼 스위치가 정상적으로 닫혀 있는 이유: 1. 동작 시간 측면에서 상시 폐쇄 접점이 폐쇄 상태에서 개방 상태로 전환되는 시간은 상시 개방 접점이 자연 상태에서 폐쇄 상태로 전환되는 시간보다 훨씬 짧습니다.아마도 당신은 어떻게 그것이 더 적을 수 있는지 말하고 싶을 것입니다. 그렇게 짧은 시간에는 중요하지 않습니다.그러나 공격 위험으로 인해 비상 정지가 필요할 때 이것이 특히 중요하다고 말하고 싶습니다. 이때는 아무리 짧은 시간이라도 밀리초 수준, 심지어 마이크로초 수준의 시간조차 매우 중요하다.이렇게 짧은 시간 내에 상시 개방 접점을 사용할 때 기계를 정지하지 않거나 스위치를 끄지 않으면 심각한 기계 손상이나 개인 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.그러나 상시 폐쇄 접점을 사용하면 짧은 시간 동안 기계가 정지되거나 사람에게 감전이 발생하여 이러한 일이 발생하지 않을 수 있습니다. 2. 버튼 구조의 관점에서 볼 때 비상 정지 버튼은 상시 닫힘 접점 또는 상시 열림 접점인지 제자리에서 누르지 않으면(끝까지 누르는 경우) 다시 팝업되어 동작이 유효해집니다.상시 개방 접점을 사용할 때 비상 정지 버튼을 제자리에서 누르지 않으면 비상 정지는 아무런 효과가 없습니다(상시 개방 접점이 닫히지 않기 때문). 그러나 일반적으로 닫힌 접점을 사용할 때는 다릅니다. 비상 정지 버튼을 제자리에 눌렀는지 여부에 관계없이 접점이 움직이는 한 비상 정지 효과가 나타납니다. 3. 비상정지 버튼의 가장 기본적인 기능은 비상정지 버튼의 가장 기본적인 기능은 말할 필요도 없이 비상정지 기능을 통해 기계사고나 인명사고를 방지하는 것입니다.그러나 기계의 장기간 작동으로 인해 라인, 특히 비상 정지 라인이 고장 및 개방 회로를 일으킬 수 있습니다. 이때 비상정지 버튼이 상시개방접점을 사용하는 경우에는 비상정지부의 회로결함이 발견되지 않습니다. 비상 정지 버튼을 사용하면 너무 늦습니다.상시 폐쇄 접점을 사용할 때 비상 정지 부분의 회로가 고장 나면 기껏해야 기계가 정지하고 손실은 상대적으로 작습니다.
귀하의 첫 번째 기사를 읽은 후 SIS가 모두 상시 폐쇄 접점을 사용하는 이유를 이해하게 되었습니다. 예전에도 이런 일이 있었다는 것만 알고 있었을 뿐 그 이유는 몰랐습니다.*알았어요
아직도 비상 정지를 하고 정상 정지에 연결되는 사람이 있나요?:패:패:패