공정 흐름도 화학 기기 기호

2018-09-03View Original

Thread Content

이 게시물은 qq에 의해 마지막으로 게시되었습니다._Full 808808 on 2018-9-3 10:37 프로세스 흐름도의 각 포인트에 대한 기호 표현을 편집했습니다. HG/T 20505 2014를 읽었지만 이해가 안되는 부분이 있습니다. 예를 들어, 현재 온도, 압력, 밸브 등의 계측기 현장 설치는 모두 현장에 설치됩니다. DCS에 대한 배선은 모두 원격 전송 기능을 가지며 DCS에 의해 제어됩니다. 태그 번호를 기록하기 위해 현장 기호를 사용해야 합니까, 아니면 태그 번호를 기록하기 위해 DCS를 사용해야 합니까? 대중 과학에 대해 물어보세요!
Reply #22018-09-03
FT-101은 기기 번호, LV-101은 밸브 번호, LIC-101은 회로 번호입니다.
Reply #32018-09-03
참조 번호를 어디에 쓰고 싶은지 잘 모르겠습니다.
Reply #42018-09-03
참조번호를 작성하는 목적은 무엇입니까?금융상품 원장이 확립되었나요?디버그 로그?루프 및 경보 연동 시스템 디버깅?
Reply #52018-09-03
PID 공정 도면 식별 시 어떤 그래픽을 그려야 하나요?
Reply #62018-09-03
테이블 그래픽과 비트 번호를 포함하여 프로세스 흐름 다이어그램을 그려야 합니다.
Reply #72018-09-03
태그번호는 측정변수/초기변수(예: TRCA-101)에 따라 컴파일되며 온도 101번을 나타내며 기록, 제어, 알람이 필요합니다.태그 번호는 현장 설치 장비 또는 DCS를 기반으로 컴파일되지 않습니다.기기 또는 DCS(DCS의 가상 기기 또는 기능 포함)는 다양한 그래픽 기호로 구별됩니다.
Reply #82018-09-03
이 게시물은 2018-9-3 12:53에 ylb913에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 실제로 계측기 루프는 현장 측정 구성 요소, 현장 송신기, 실내 조절기, 현장 전기 변환기 등과 같은 여러 실외 및 실내 구성 요소로 구성되는 경우가 많습니다.조절 밸브 자체를 포함하여 각 구성 요소의 수를 계기 태그라고 합니다. 운영 수준에서는 LIC, PIC, FIC, TIC 등과 같은 실내 계측기의 태그 번호에만 주의를 기울이고 실외 부품의 태그 번호에는 주의를 기울이지 않습니다. 예를 들어 가끔 교대를 넘겨주고 FIC101에 결함이 있을 때 조절 밸브에 결함이 있는지 아니면 유량 표시가 제대로 작동하지 않는지 물어봐야 합니까?
Reply #92018-09-03
예를 들어, 열전대 번호 TT1110이 현장에 설치되어 있는 경우, 이를 표시하기 위해 ○ 또는 무언가를 사용해야 합니까?
Reply #102018-09-03
예를 들어 현장에 열 저항기를 설치할 때 어떤 그래픽 표현을 사용해야 합니까?
Reply #112018-09-03
이 게시물은 Haoliang Zhile이 2018-9-3 15:53에 마지막으로 편집했습니다. 그림의 첫 번째 기호는 현장에 설치된 계측기를 나타내고, 두 번째 기호는 중앙제어실의 DCS 기능을 나타내며, 세 번째 기호는 중앙제어실에 설치된 계측기를 나타냅니다. 원은 기본 표현이고, 바깥쪽 상자는 DCS 기능을 나타내며, 중앙의 얇은 수평선은 중앙 제어실에 구현 또는 설치를 나타냅니다. 온도라면 현장에 설치된 열저항을 원으로 표현합니다. 원의 위쪽 부분은 TE로 표시되고 아래쪽 부분은 101로 표시되어 TE-101입니다. 정확한 의미는 온도센서(열저항체) 101번 입니다.; 열저항 신호가 원격으로 중앙제어실로 전송되고 DCS를 사용하여 표시 및 경보하는 경우에는 사각형 원으로 표시되며 상단에는 TIA, 하단에는 101, 즉 TIA-101이 표시됩니다. 정확한 의미는 101호 온도표시 및 경보입니다.; 온도를 제어해야 하는 경우 현장에 설치된 조절 밸브는 원으로 표시됩니다. 원의 윗부분은 TV로 표시되고 아랫부분은 101로 표시되어 TV-101입니다. 정확한 의미는 온도 101번의 조절 밸브입니다.
Reply #122018-09-03
기호 논의는 매우 명확합니다. 제어 방식은 매우 비전문적입니다. 액위-유량의 계단식 비율 제어를 표현해야 하는데 도면이 잘못되어 불규칙합니다.
Reply #132018-09-05
요즘 공장 설치는 모두 신호를 DCS로 전송합니다. 현장에 설치된 계기에는 열 저항기, 압력 ​​트랜스미터, 조절 밸브 등이 포함되며 디스플레이 경보 및 제어 장치는 모두 DCS입니다.서클만 사용하나요?원과 수평선?, 아니면 가로 프레임이 있는 원인가요?
Reply #142018-09-05
그래픽 기호에서 수평선을 추가하면 중앙 제어실(중앙 제어실에서는 계측기 디스플레이 또는 DCS일 수 있음)에 있음을 나타내고, 수평선이 있는 원은 계측기를 나타내고, 수평선이 있는 상자는 DCS를 나타냅니다. 현장에 설치된 모든 기기가 중앙제어실로 신호를 보내는 것은 아니며 바이메탈 온도계, 자기 플랩 레벨 게이지, 포인터 압력 게이지 등과 같이 일부는 현장에만 있습니다. 이들은 모두 현장에서 지침을 제공하는 기기입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.