스티렌 저장 탱크용 액위 게이지 선택

2018-09-04View Original

Thread Content

저희 공장에서 사용하는 스티렌 수평형 저장탱크는 땅에 묻고 흙을 50cm 정도 덮고 잔디를 심습니다. 그러나 탱크 내부에서 측정된 온도는 최대 30°C에 도달할 수 있으며 탱크에는 코일이나 재킷이 없습니다. 현재는 자기수위계를 사용하고 있으나 실제 사용시 스티렌이 증발하고 폴리머가 플로트와 슬리브에 부착(또는 플로트 지지봉에 달라붙어)되어 자기수위계의 오작동을 일으키는 경우가 많다. 이제 레이더 레벨 게이지로 전환하고 싶지만 스티렌은 A급 가연성 및 폭발성 물질입니다. 위험한지는 모르겠습니다. 레이더 레벨 게이지라고 해도 항상 폴리머 접착이 있으면 효과가 없을 수도 있겠다는 생각도 들었습니다. 그러나 플로트 레벨 게이지보다 청소가 훨씬 쉽습니다. 냉각 조치를 취하면 지금은 구현할 수 없습니다. 저장 탱크에는 재킷이나 코일이 없습니다. 더 나은 액체 레벨 게이지가 있습니까?
Reply #22018-09-04
액상: 침수된 가스 수집 격리 압력 센서 다이어프램이 액체 프로브에 닿지 않습니다. 가스상: 감당할 수 없습니다. 두꺼운 튜브는 압력을 유발하여 숨어 있습니다. 무압력 손실 연고 분리 프로브와 유착 방지 도포 프로브의 두 프로브가 강력하게 결합되어 차이를 만들어 액체 레벨 값을 계산합니다. 두 라인은 4~20mA를 출력합니다. 문제가 있으면 나에게 오세요.질문이 어렵지 않다면 하지 않겠습니다. 시험지를 찢고 선생님을 때릴 거예요. . 하이테크 골, 3층에 오줌싸기 - 이거 새로운 관용어인데, 오늘 제가 만들어 봤는데, 재미있지 않나요? :피.
Reply #32018-09-05
말씀하신 대로라면 컨테이너는 닫힌 컨테이너여야 하며 인터페이스를 측정해야 합니다. 유도파 레이더 인터페이스 미터를 사용할 수 있습니다.
Reply #42018-09-05
가이드가 사용하기 쉽지 않을 수 있습니다. 폴리머가 가이드 로드에 달라붙지만 측정 효과는 좋지 않습니다. 전기 플로트를 사용해 보세요. 달라붙어도 문제가 되지 않으며, 무선 주파수 레이더를 직접 사용해 보세요.
Reply #52018-09-05
E+H의 서보 레벨 게이지는 플로트를 사용하여 실제 액체 레벨을 따라가며 액체 레벨을 측정합니다. 기체상이나 부착물이 있더라도 큰 영향을 미치지 않습니다.다만, 사용할 수 있는지 여부는 디자인연구소의 평가가 필요합니다.
Reply #62018-09-05
1111111 여기서 당황하실 필요는 없습니다. 계속 신고하겠습니다. 고대부터 악은 결코 선을 억압하지 않았습니다!:승리:
Reply #72018-09-05
이런 종류의 부착물은 플로트 볼의 지지 막대에 달라붙을 수 있으므로 플로트 볼이 액체 수준에 따라 변할 수 없습니다. 그렇지 않으면 무력하지 않을 것입니다.
Reply #82018-09-05
A등급 가연성 및 폭발성 매체에 유도파 레이더를 사용하면 위험합니까?
Reply #92018-09-05
문제가 없어야합니다. 전기 부분은 매체로부터 잘 분리되어 있습니다. 압력이 그다지 높지 않고 혼선이 없는 한 모델 선택 시 제조사에 다시 한번 말씀해 주시기 바랍니다. 문제가 없을 것입니다.
Reply #102018-09-05
당신 말이 맞아요. 나는 이것을 기대하지 않았다. 가이드 케이블이나 가이드 로드가 걸리면 측정이 잘못될 수 있습니다. 플로트에도 문제가 있습니다. 튜브에 붙어 있으면 튜브의 무게가 변합니다. 아, 곤란하다.
Reply #112018-09-05
부는 방법이 꽤 숨이 막힐 것 같고, 막히면 안 좋을 것 같아요.
Reply #122018-09-05
서보 레벨 게이지의 작은 볼은 프로브 막대가 아닌 와이어에 걸려 있습니다.
Reply #132018-09-06
외부는 어떻습니까?압력이 높지 않다면 투자 유형도 좋은 선택입니다.
Reply #142018-09-06
우선, 스티렌은 A급 유해화학물질이 아니고 B급에 속합니다.둘째, 스티렌 저장 탱크에 자석 플랩을 사용할 수 있습니다. 여기서 주된 이유는 보관 온도가 너무 높고 스티렌이 자체 중합하여 폴리스티렌 하드 블록을 형성하기 때문입니다.가장 좋은 해결책은 응축 코일과 질소 씰을 추가하는 것입니다.온도는 25도 정도 유지해주세요.탱크에 공기나 산소가 유입되지 않도록 하십시오.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.