2018-09-05View Original

Thread Content

이 조절 밸브는 2선식 DCS 출력입니까, 아니면 4선식 DCS 출력입니까? 패시브 AI 포인트입니다.
Reply #22018-09-05
나는 그것이 두 개의 전선이라는 것을 알고 있습니다. DCS 출력은 설명되지 않았습니다. 루프 전원 공급 장치여야 합니다.또한 방폭장치인 경우에는 밸브케이블 도입 방폭장치를 추가하여야 한다.
Reply #32018-09-05
하나의 AO와 하나의 AI, 피드백 신호에는 DCS 전원 공급 장치가 필요합니다.
Reply #42018-09-05
이는 피드백이 있는 포지셔너가 있는 공압 조절 밸브입니다.
Reply #52018-09-05
포지셔너가 장착된 공압 밸브입니다. 포지셔너는 DCS로부터 4-20MA 전류 신호를 수신하고 밸브 위치 피드백 출력은 2선 4-20MA 신호이므로 외부 전원 공급 장치가 필요합니다.
Reply #62018-09-05
AO 신호에는 DC24V를 공급하기 위해 DCS가 필요합니다.
Reply #72018-09-05
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/forum/201809/05/102029vtgstepnngza7m1g.jpg 왼쪽 상단은 DCS의 컨트롤러에서 보낸 신호인 DCS의 AO 신호입니다.; 왼쪽 아래가 밸브 위치 신호인 DCS로 보내는 AI 신호이다.; 오른쪽 상단은 DCS로 전송되는 DI 신호로, 밸브 위치 상한 스위치 신호입니다.; 오른쪽 하단은 밸브 위치 하한 스위치 신호인 DCS로 전송되는 DI 신호입니다.
Reply #82018-09-05
그들은 모두 현명한 사람들이며 위에서 말한 내용에 동의합니다.
Reply #92018-09-05
다들 지나가면서 아주 또렷하게 대답했어요
Reply #102018-09-06
DCS는 AI 포인트를 제공하는데, 외부 전원 공급 장치가 필요합니까?
Reply #112019-03-06
하나의 출력과 하나의 피드백을 갖춘 모두 카드로 구동됩니다.
Reply #122019-03-07
입력 제어 신호 및 출력 피드백 신호
Reply #132019-03-07
AI와 AO는 모두 DCS를 기준으로 하므로 밸브의 피드백 AI에는 24V 전원 공급 장치가 필요합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.