온도 측정 표시 범위를 결정하는 방법

2018-09-06View Original

Thread Content

작동 온도는 100°C인데 열전대 장비에 표시되는 온도 범위를 어떻게 결정합니까?작동 압력은 0.25MPa입니다. 구성에서 표시 범위를 결정하는 방법은 무엇입니까?
Reply #22018-09-06
SHT 3005-2016 석유화학 자동화 기기 선택 및 설계 사양 5.1.3 온도 기기의 작동 온도는 국부 온도계의 눈금/범위의 30%~70%, 온도 트랜스미터의 범위의 10~90%여야 합니다. 압력 계기 범위 선택에 대해서는 섹션 6.1의 요구 사항을 참조하십시오.
Reply #32018-09-06
비지능형 온도 측정기 및 압력 측정기의 경우 공장 정격 범위가 고정되어 있어 기기 사용자가 이를 변경할 수 없습니다. 지능형 온도 측정 장비 및 압력 측정 장비는 일반적으로 사용자가 작업 범위, 즉 4~20mA 신호와 해당 온도 범위 또는 압력 범위를 설정하도록 지원합니다.작동 범위는 정격 범위 내에서 설정되어야 합니다.일반적으로 1:5보다 낮지 않습니다.
Reply #42018-09-06
일반적으로 신호 수신 장치에 기기의 정격 범위를 입력하면 작동 온도 및 작동 압력에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 당신이 좋아하는 것은 무엇이든 할 수 있습니다. 장비가 정격 범위 내에 있고 위험 없이 정상적으로 작동할 수 있다면 그게 전부입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.