모두 감사합니다. 문제를 다시 설명하고, 결함이 있는 조절 밸브가 고장났을 때 밸브를 30%까지 닫는 방법을 설명하겠습니다.

2018-09-10View Original

Thread Content

모두 감사합니다. 문제를 다시 설명하고, 결함이 있는 조절 밸브가 고장났을 때 밸브를 30%까지 닫는 방법을 설명하겠습니다.
Reply #22018-09-10
실린더 액츄에이터를 조정하기 쉬운 경우 밸브 스템을 조정하여 공압 다이어프램 액츄에이터를 그다지 조정할 수 없을 수도 있습니다.공정상의 이유로 밸브를 완전히 닫을 수 없는 경우에는 공기폐쇄형 밸브로 변경하는 것이 좋지만 종합적으로 안전성을 고려해야 합니다.
Reply #32018-09-10
코끼리를 냉장고에 넣으려면 몇 단계를 거쳐야 합니까?
Reply #42018-09-10
하드웨어 측면에서는 슬리브를 만들어 밸브 스템을 차단할 수 있습니다...구현이 쉽고 제거가 쉽습니다.하하
Reply #52018-09-10
핵심은 무엇이 잘못되었는지 말하는 것입니다. 다양한 오류 처리 방법은 다르지만 가장 좋은 방법은 오류를 제거하는 것입니다....
Reply #62018-09-10
밸브의 오류 방지 FC, 즉 공압 및 전기 신호가 완전히 손실되는 경우 밸브가 닫힙니다.밸브를 30%로 닫아야 하는데 언제 100%로 닫히나요?당신이 제공한 제어 계획은 불완전합니다!특정 인터록 동작 중에 30%까지만 닫히는 경우 프로그램을 통해서도 달성할 수 있습니다.결함이 30%까지 차단되고 완전 차단과 같은 것이 없으면 밸브를 수정(밸브 스템 변경)하여 이를 달성할 수 있습니다. 구체적인 상황에 대해서는 구체적인 설명이 필요하며, 방안을 검토 중입니다!
Reply #72018-09-10
먼저 밸브를 30%로 열고 열림 위치를 표시한 다음 밸브를 닫고 수동으로 영점을 올려 30% 위치로 조정합니다. 결함이 닫히면 30%까지 닫힐 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.