현재 실험 장치가 제작 중입니다. ±0.2°C를 달성하려면 어떤 온도 제어 장치를 사용할 수 있습니까?

2018-09-11View Original

Thread Content

하나의 PLC와 두 개의 제어 밸브를 사용할 수 있습니까?비용은 대략 얼마정도 되나요?
Reply #22018-09-11
컨테이너의 크기는 얼마나 됩니까? 온도를 제어합니까, 아니면 액체 온도를 제어합니까? 열원 온도? 차가운 소스 온도?. . . 아무것도 설명되지 않았습니다. PID는 휘핑될 수 있습니다. 개는 비용이 얼마인지 알고 있습니다. 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, 가지고 계시나요? :ㅋㅋㅋ
Reply #32018-09-12
단지 하나의 PLC와 두 개의 조절 밸브에만 의존하면 0.2는 제어하기 어렵다고 느낍니다.
Reply #42018-09-12
그 과정에 대해 이야기해보자. 가장 중요한 것은 프로세스가 이를 달성할 수 있어야 한다는 것입니다. 또 하나는 프로그래밍 능력과 오버슈팅 전 변곡점을 미리 대비하는 능력이다.
Reply #52018-09-12
일반적으로 PID 조정기입니다. 일본의 Shimaden SR90 시리즈 PID 조정기인 Shimaden에 대해 배울 수 있는 이유는 당사 연구실에서 우연히 이 세트를 보유하고 있으며 설계를 다른 업체에 아웃소싱했기 때문입니다.
Reply #62018-09-13
글쎄, 그것은 프로세스 제어 방법에 달려 있습니다. 일반적으로 정확한 온도 제어에는 유량 제어가 필요합니다. 흐름을 통해 온도를 제어하려면 고정밀 밸브를 선택해야 하며, 온도 측정 지점은 민감한 지점을 선택해야 합니다.
Reply #72018-09-13
PLC와 두 개의 조절 밸브가 좋은 온도 표준을 만들 수 있다면 교정 장비를 만드는 많은 회사가 폐업할 것입니다. ㅋㅋㅋ
Reply #82018-09-14
PID 조정은 하는데 운영 환경에 대해 아무것도 모르는데 어떻게 조언을 드릴 수 있을까요?~
Reply #92019-03-07
그렇다면 이를 조정하는 가장 좋은 방법은 무엇이라고 생각하시나요?
Reply #102019-03-08
±0.2℃는 오차 범위입니다. 온도는 어느 정도로 조절해야 하며 압력은 얼마입니까?볼륨은 얼마입니까?꼭 저어줘야 하나요?잠깐... 저항 항온 교정 장치를 참고하시면 영감을 얻으실 수 있을 것 같습니다.“하나의 PLC와 두 개의 제어 밸브를 사용할 수 있습니까?”분명히 충분하지 않습니다. 적어도 온도 측정 장치조차 없습니다.
Reply #112019-03-08
이 게시물은 Haoliang Zhile이 2019-3-8 14:29에 마지막으로 편집했습니다. 0~1000도의 ±0.2도와 0~10도의 ±0.2도는 같지 않고 많이 다릅니다!
Reply #122019-03-08
두 개의 조절 밸브를 사용하는 경우 제어를 위해 하나 또는 두 개의 온도 컨트롤러를 추가하는 것이 좋습니다. ±0.2℃의 요구 사항이 높을수록 PID 매개변수 조정을 잘 설계해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.