디지털 표시기에 연결된 보상선의 온도 저하에 대하여

2018-09-12View Original

Thread Content

S 열전대로 설정된 디지털 디스플레이 기기가 있습니다.S형 보상선 부분을 사용하여 S-커플을 실내에 연결합니다.온도는 상온을 나타내며, 시간이 지나면 온도가 점차 10℃까지 내려갑니다.보상선을 일반선으로 교체한 후 측정은 실온에서 유지됩니다.보상 와이어 문제가 의심됩니다.보상선을 디지털 디스플레이에 직접 단락시키면 디스플레이가 섭씨 40도 이상에서 10도로 떨어집니다.접점을 손으로 길게 누르면 온도가 올라가고, 떼면 내려갑니다.디지털 디스플레이를 반대로 연결하면 온도가 40도 이상 표시됩니다. 접점을 손으로 누르면 온도가 내려가고, 떼면 온도가 올라갑니다.이제 보상 와이어가 관찰을 위해 dcs 카드에 연결됩니다.그것에 대해 논의해보자.실내 온도는 약 25°C입니다.
Reply #22018-09-12
설명에 따르면 모든 디지털 디스플레이에는 자동 냉간 보상 기능이 있기 때문에 보상 와이어에 문제가 있는 것으로 보입니다. 일반선을 교체한 후 실내 온도가 표시된다면 표시기에 문제가 없다는 의미입니다. 보상 와이어를 새 것으로 교체하십시오.
Reply #32018-09-12
디지털 디스플레이가 낮게 표시되면 음의 밀리볼트 신호여야 합니다. 보상선의 문제점은 상온에서 온도차가 없는데 어떻게 음의 밀리볼트 신호가 나올 수 있는가 하는 점이다.보상 와이어 모델이 잘못되더라도 실내 온도가 너무 낮아서는 안됩니다.그의 느린 하강을 어떻게 설명할 수 있을까요?
Reply #42018-09-12
연결된 DCS도 낮은 편이지만 차이는 22℃로 적습니다.이제 디지털 디스플레이의 온도 측정 프로브가 회로 기판에 있고 전원 공급 시간에 따라 온도가 상승하지만 기본적으로 디지털 디스플레이의 단자와 열전대 사이에는 온도 차이가 없다고 의심됩니다.이 느린 온도 강하는 회로 기판이 가열되는 과정입니까?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.