가열로 연료 가스 파이프라인 기기 설정 정보

2018-09-25View Original

Thread Content

2.11 연속 가벼운 연료 가스 시스템의 압력 측정 장비는 연속 가벼운 연료 가스 화염 방지기 뒤의 주 파이프 라인에 설치해야합니다. 2.12 주 연료가스 시스템의 압력 측정 장치는 주 연료가스 화염방지기 뒤의 주 배관에 설치해야 합니다. 위의 내용은 가열로용 연료 가스에 대한 Sinopec의 규정입니다. 이 압력 측정기는 별도로 설정해야 합니까?주 연료가스 시스템에 별도의 압력 측정 장치가 없습니까?연동 또는 제어되는 압력 측정 지점을 의미합니까? 또한, 화염방지기 뒤에 위치하는데 필요한 기능은 무엇입니까?
Reply #22018-09-25
가열로 조명이 켜져 있거나 주 연료 가스 압력이 낮을 때 버너가 타오르고 많은 양의 연료 가스가 노에 들어가 폭발하기 쉽습니다. 따라서 압력 측정 장치를 설치해야 합니다. 화염방지기 앞의 압력은 화로로 들어가는 압력을 반영할 수 없으므로(화염방지기가 막힐 수 있음) 반드시 화염방지기 뒤에 설치해야 합니다.압력 측정기의 조명 표시 또는 표시만으로는 충분하지 않습니다. 일반적으로 연료가스 배관의 비상 차단 밸브와 연동됩니다. 연료가스 압력이 낮을 경우 비상차단밸브가 연동됩니다.연료가스의 압력은 일반적으로 자체 작동식 압력 조절 밸브를 설정하여 제어할 수 있습니다.
Reply #32018-09-27
아주 잘 말했습니다. 악수
Reply #42019-03-09
역화를 방지하기 위해 화염 방지기 뒤에 압력 지점을 설정할 수 있습니까?
Reply #52019-03-17
압력 측정 장치는 화염 방지 장치 뒤에 위치해야 하며 차단 밸브와 저-저 인터록을 형성해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.