HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

오리피스 유량계 상류 파이프 피팅 거리

2018-09-26View Original

Thread Content

마스터 여러분, 오리피스 유량계의 상류 파이프 피팅에 대한 거리가 정의됩니다. 파이프 피팅이 2개 또는 3개 있는 경우, 거리를 정의하는 방법은 그림과 같습니다. 두 번째 및 세 번째 파이프 피팅과 오리피스 플레이트 사이의 거리에 대한 명확한 요구 사항이 있습니까?
Reply #22018-09-27
물론 거리는 가장 가까운 것부터 계산되나요?
Reply #32018-10-12
두 번째 파이프 피팅 사이의 거리를 설명하는 데 도움을 줄 수 있는 사람이 있습니까?/
Reply #42018-10-12
두 번째 및 세 번째 파이프 피팅과 오리피스 플레이트 사이의 거리에 대한 명확한 요구 사항은 없습니다. 그러나 두 번째 및 세 번째 파이프 피팅이 오리피스 플레이트 측정에 영향을 미치는 경우 오리피스 플레이트 유량계의 업스트림 파이프 섹션을 늘려 영향을 제거해야 합니다.
Reply #52018-10-12
매뉴얼 등 데이터 지원이 있었으면 좋겠습니다.
Reply #62018-10-12
자세한 직선 파이프 섹션 요구 사항은 GB 50093-2013 자동화 기기 엔지니어링 구성 및 품질 승인 사양의 부록에 나와 있습니다.
Reply #72018-10-12
열어서 살펴봤지만 이런 요구사항은 발견하지 못했습니다. 게다가 해외 프로젝트도 진행하고 있어요. Miller 유량계 핸드북이 있습니까?
Reply #82018-10-12
감사합니다. 그런데 두 번째 상류 파이프 피팅과 첫 번째 파이프 피팅 사이의 거리 요구 사항이 명확하게 명시된 곳은 어디인가요?위대한 신에게 조언을 구하세요
Reply #92018-10-13
매우 좋은 정보이지만 내부 테이블에는 여전히 두 번째 상류 파이프 피팅과 첫 번째 파이프 피팅 사이의 거리가 명확하지 않습니다.
Reply #102018-10-16
주의 깊은 연구 끝에 ISO 5167-02에는 파이프 피팅 거리에 대한 명확한 요구 사항이 있습니다.자신의 질문에 답변했습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.