HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

전문가에게 도움을 요청합니다

2018-09-26View Original

Thread Content

회로를 테스트하기 위해 Bentley 3300 프런트 엔드 장치의 신호 발생기를 사용하여 DCS에 전압 신호를 보내는 방법은 무엇입니까?
Reply #22018-09-26
전처리기에 별도의 변위 프로브를 연결하고, 자기 투과성 금속을 사용해 프로브에 가까워지거나 멀어지도록 움직여 신호를 보냅니다.TK3에도 동일한 원칙이 적용됩니다.진동 신호를 보내야 하는 경우 진동 신호 교정기 또는 함수 발생기를 사용해야 합니다.
Reply #32018-09-27
전처리기를 거치지 않고 전처리기 뒤의 신호선에서 DCS로 가는 신호선을 제거하고 신호발생기를 이용해 신호를 줄 수 있나요?
Reply #42018-09-28
아니요, 프리센서를 연결해야 합니다.특정 작업에 대해서는 Bentley의 관련 설명서를 참조하십시오.
Reply #52018-09-28
아니요, 프리센서를 연결해야 합니다.특정 작업에 대해서는 Bentley의 관련 설명서를 참조하십시오.
Reply #62018-09-29
사용설명서에 설명이 있나요? 나는 그것을 찾지 못했습니다. 자세히 설명해주실 수 있나요? 감사합니다.어떻게 신호를 보낼 수 있습니까?
Reply #72018-09-29
전압 신호입니다. 주파수 신호를 제공하는 방법은 무엇입니까? 모르겠어요.
Reply #82018-09-30
전압신호인가요?보조 미터로의 프리앰프 출력은 주파수 신호여야 합니다.
Reply #92018-09-30
간기 또는 속도 프로브에 대해 이야기하고 있습니까? 단위 변위 진동 프로브를 설치한 적이 없습니다. 설치해본 사람이라면 누구나 -10v로 조정해야 한다는 것을 알고 있을 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.