캐스케이드 제어에 관한 질문

2018-09-28View Original

Thread Content

배기가스 출구에는 산소분석기를 설치하고 분석을 통해 검출된 산소함량을 바탕으로 연소제어기의 유량조절밸브의 밸브 열림을 제어한다. 이것은 캐스케이드 제어입니까 아니면 단일 루프 제어입니까? 메인 컨트롤러와 서브 컨트롤러로 나누어져 있는 캐스케이드 제어에 대한 설명도 인터넷에서 읽었습니다.
Reply #22018-09-28
캐스케이드 제어; 주회로:산소 함량 제어; 보조 회로:연료 흐름 제어; 메인 루프 컨트롤러의 출력 신호는 보조 루프 컨트롤러의 설정 신호입니다.
Reply #32018-09-29
이 게시물은 jlshnlhj가 2018-9-29 11:28에 마지막으로 편집했습니다. 2차 회로는 연료 흐름 컨트롤러가 아닌 연소 컨트롤러입니다.
Reply #42018-09-29
예, 보조 루프 컨트롤러는 연소 컨트롤러입니다.
Reply #52018-09-29
유량계가 루프 제어에 참여하는 경우 캐스케이드입니다.;유량계가 유량만 표시하고 제어 루프가 산소 함량과 밸브로 구성된 경우 단일 루프 제어입니다.이는 귀하의 작업 조건이 버너 유량에 대한 요구 사항이 높거나 낮은지 여부에 따라 다릅니다.
Reply #62018-09-30
산소에 따른 개도 조절, 단일 회로

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.