Thread Content
공장에서는 제어실에서 현장 열 저항기, 열전대, 압력 트랜스미터, 온도 트랜스미터 및 IO 카드를 생산합니다. 일반적으로 어떤 의사소통 방식을 사용하나요? RS485인가요?왜 어떤 사람들은 병렬 통신이라고 말합니까?
열저항 - 저항신호 입력카드; 열전대 - 밀리볼트 신호 입력 카드; 압력 트랜스미터, 온도 트랜스미터 - HART 프로토콜 통신에 중첩될 수 있는 4~20mA 신호 입력 카드. RS485는 시스템 간의 통신입니다.
송신기는 일반적으로 4-20mA 통신, 열 저항기 및 열전대를 사용합니다. 온도 트랜스미터가 현장에 추가되지 않은 경우 열 저항기는 저항 신호이고 열전대는 전위(밀리볼트) 신호 입력 카드입니다.
저항신호, 밀리볼트 신호, 4~20mA 신호는 RS485 통신에 속하지 않나요? 시스템은 무슨 뜻인가요?
계측기 저항 신호, 밀리볼트 신호 및 4~20mA 신호는 모두 계측기 및 센서의 출력 신호이며 통신과는 다릅니다.
통신은 일반적으로 010101과 같은 디지털 신호에 대한 것이며, 프로토콜은 문자열을 해석하는 방법에 대한 프로토콜을 의미합니다.
통신은 기기의 출력 신호가 디지털 양인 경우에만 언급됩니다...통신은 조회 및 응답 핸드셰이크 디코딩, 디지털 측정 정보 교환을 포함하여 기기 측과 신호 수집 측을 의미합니다. 기기의 출력 신호가 전압, 전류 또는 주파수인 경우 전기 신호는 기기에 의해서만 적극적으로 전송되는 반면 신호 획득 끝은 신호를 적극적으로 수집합니다...당신이 질문하고 내가 대답하는 두 당사자 사이에는 "소통"이 없습니다. . .
이것은 비유적으로 표현됩니다. 의사소통은 양 당사자 간의 의사소통으로만 간주될 수 있습니다.
이렇게 묻고 대답하는 것을 의사소통이라고 합니다. 구체적인 예는 무엇입니까?
휴대용 컨트롤러를 생각해 보세요. 연결 후, 먼저 휴대용 단말기는 어떤 데이터를 묻고 기기는 어떤 데이터에 응답합니까?..질문 없음, 답변 없음, 자주 묻는 질문. 둘째, 휴대용 커뮤니케이터를 사용하여 기기 매개변수를 수정할 수 있습니다. 즉, 휴대용 커뮤니케이터가 변경 명령을 내리고, 기기가 "실행"에 응답한 후 이를 변경합니다.수정 후 휴대용 커뮤니케이터는 쿼리 명령을 다시 보낼 수 있으며 기기는 수정된 데이터를 업로드하여 응답합니다. .
제가 제시한 예는 휴대용 커뮤니케이터입니다. 이런 건 본 적도 없고, 이제는 쓸모없게 됐죠? 현장 감시 카메라와 감시 화면을 네트워크 케이블(연선)로 연결하면 통신에 해당하나요? DCS 캐비닛의 메인 컨트롤러는 네트워크 케이블을 사용하여 호스트 컴퓨터에 연결됩니다. 이것이 의사소통으로 간주됩니까? IO-BUS와 IO 카드 사이의 버스 연결은 통신으로 간주됩니까?
하나씩 대답했다. "이런 수동식 기구는 본 적이 없고, 이제는 구식이죠?"" 답변: 이런, 유명한 375 및 475 휴대용 컨트롤러를 본 적이 없나요?...얘야, 너는 어느 화학 공장에서 일하니?, 그런 다음 계측 팀의 작업자에게 가서 사용한 적이 있는지 또는 제거되었는지 물어보십시오...이 화학 자동화 계측 교과서로 돌아가서 자세히 알아볼 수 있습니다...나는 돼지를 키우는 것을 본 적이 없고, 돼지가 똥을 싸거나 코를 고는 것을 본 적이 없으며, 상관없습니다. 돼지고기 조림을 먹고 알아낸 다음에는 성공할 것입니다.
하나씩 대답해 보세요. "그럼 현장 감시 카메라와 감시 화면이 네트워크 케이블(연선)로 연결되어 있는데 통신이 되나요?"" 답: 소통입니다. 저는 카메라를 가지고 놀아본 적이 없습니다.내 생각에는 지점 간 단방향 데이터 통신인 것 같습니다. 카메라는 데이터만 보내고 화면은 데이터만 수신합니다.
하나씩 대답하십시오. "DCS 캐비닛의 메인 컨트롤러와 호스트 컴퓨터는 네트워크 케이블로 연결되어 있습니다. 통신입니까?"" 답: 소통입니다. 당신은 꽤 많은 것을 알고 있습니다. 메인 컨트롤러와 호스트 컴퓨터 모두 파는 방법을 알고 있습니다. 그렇다면 말씀하신 상위 컴퓨터에는 하위 컴퓨터도 포함되어 있다고 말씀해 주세요. .
하나씩 답변해 주십시오. "IO-BUS와 IO 카드 사이의 버스 연결은 통신으로 간주됩니까?"" 답: 소통입니다. 버스는 다들 아실텐데 왜 아직도 통신에 대해 헷갈리시나요? 이름에서 알 수 있듯이 버스의 풀네임은 "데이터 통신 버스"로 불러야겠죠? . 앗, 아기가 생겼어요~~~ :ㅋㅋㅋ