최근에 겪은 이해할 수 없는 현상이 발생한 ROSEMOUNT 레이더 레벨 게이지입니다.:1. 이 현상은 약 3개월에 한 번씩 발생합니다. 즉, 출력 신호가 0~20mA 범위에서 무작위로 점프합니다. 이 현상은 6~8시간 동안 지속되다가 정상화됩니다. 또한 24V 전원 공급 장치가 분리되어 있는 한 복구하는 데에도 이 정도 시간이 걸립니다.이 기간 동안 미터의 숫자는 표시되지 않으며 몇 개의 검은색 8만 표시됩니다.2. 일반 표시 전의 작동 전압은 21.4V이고, 일반 표시 후의 작동 전압은 20.2V입니다. 다른 회로 전압을 측정했는데 모두 23V를 넘었습니다.3. 신호 케이블을 교체했지만 여전히 오류가 발생했습니다.4. 프로세스 교정기를 사용하여 기기에 직접 전원을 공급하면 디스플레이가 지체 없이 정확해집니다.5. 현장에서 프로세스 교정기를 사용하여 DCS에 신호를 보냅니다. 데이터가 정확하고 점프하지 않습니다.
귀하의 설명에 따르면 전원 공급 장치나 케이블에 문제가 있는 것 같습니다. 케이블을 임시로 뽑아 교체한다는 뜻인지, 아니면 원래 케이블 홈통에 새 케이블을 넣어서 교체하라는 뜻인지 모르겠습니다.케이블 홈통의 다른 간섭을 배제하기 위해 일시적으로 하나를 당겨내는 것이 가장 좋습니다. 또한 몇 가지 제안을 드리고 있으니 시도해 보세요. 1. 신호 케이블은 캐비닛 쪽 한쪽에 접지되어 있습니다. 2. 원래 케이블을 사용하고 휴대용 전원 공급 장치를 사용하여 캐비닛 측면에서 전원을 공급하여 전원 공급 문제를 해결합니다.또는 220~24 전원 스위치를 직접 사용하세요. 한 가지 이해가 안 되는 점은 3개월에 한 번씩 그런 일이 일어난다고 말씀하셨는데, 왜 그런 일이 일어나는지 이해할 수 없습니다.
이런 현상을 보면 회로 기판에 문제가 있을 수 있으며 검은색 8이 나타나는 경우가 있습니다. 셀프 테스트를 다시 시작하는 과정일 수도 있습니다. 새 시계의 경우 제조업체에 문의하여 교체를 요청할 수 있습니다. 오래된 시계가 있다면 회로 기판을 교체해 보세요.
이 8시간이 낮의 8시간인가요?패턴이 있나요? 주변에 활동이 있나요?
답장을 보내주신 모든 분들께 감사드립니다. 1. 제가 말씀드린 3개월은 대략 3개월 정도이고, 지난번은 딱 1개월 정도였습니다.;2. 신호선을 매립선으로 교체하였습니다.;3. 회복에는 낮, 밤 상관없이 8시간이 소요됩니다. 전원을 껐다가 다시 시작하거나 검은색 8이 나타나면 정상화하는 데 8시간이 걸립니다.
비정상적인 현상, 상황은 훌륭합니다.지렌과 천상의 현상이 파헤쳐진다. 축하해요. UN 간헐적 미치광이 그룹에서 축하 메시지를 보냈습니다.
신호 발생기를 사용하여 전원을 공급하는 경우 전원을 껐다가 다시 켜면 즉시 정상이 됩니다.
정신적으로 아프면 행복할 수 있습니다...현명한 질병, 큰 질병...8시간은 너무 짧습니다. 시와 거리가 앞에 놓여 있습니다...축하해요.축하해요....
파워보드에 이상이 있는 걸까요?해결되었나요? 공유하세요. 해결되었습니다.
이것은 레이더 파형 문제입니다. 기본파와 반사파를 확인하려면 컴퓨터 레이더 디버깅 소프트웨어를 사용해야 합니다. 그런 다음 동적 파형을 읽고 조정합니다. 그러면 괜찮을 것입니다.
이상이 발생했을 때 플랜지를 분해하여 벨마우스에 결로구슬이 있는지 확인하셨나요?
결국 수리를 위해 공장으로 반송되었습니다. 베이징 제조사에서는 수리가 불가능하다며 새 제품을 구입했다.
저는 어렵고 복잡한 질병을 전문으로 치료하는 노년의 한의사입니다. 레이더 레벨 게이지의 간헐적 광견병 등 현대 의학으로 치료할 수 없는 모든 질병을 치료할 수 있습니다. 자자, 미친개과 전문가로 등록해보자. 여덟 가지 치료법, 여든여덟 육십사 가지 신기한 약이 당신을 치료할 것입니다. . . . {:2_42:}
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 중국의 늙은 의사들 좀 보세요. 미친개한테는 묘목 몇 개로 환자의 맥박을 추측하는군요...그 결과 제조사에서는 "고칠 수 없다"고 말하며 옛 한의사들을 함정에 빠뜨렸는데... 제조사에서는 말씀하신 결함을 재현하지도 못하고, 무엇이 문제인지도 파악하지 못하고 있습니다. 그는 그것을 고치려면 망치가 필요합니다. {:2_45:}
시계 자체에 문제가 있는 것 같습니다. 새것으로 교체하기 전, 다른 캔에서 떼어낸 것으로 교체해 주었습니다. 잠시 동안 시도해 본 결과 모든 것이 정상이었습니다.
그래도 작동하지 않으면 제조업체에 소프트웨어를 요청해야 하며 이를 구입하는 것은 귀하의 몫입니다.레이더에는 기본파와 반사파 패턴이 있으므로 반사된 기본파의 임계값 전압을 조정한 후 일부 간섭 지점을 제거해야 합니다.
결국 제조사에 방문했더니 보드에 문제가 있어서 수리가 불가능하다는 말을 들었습니다.아니면 새로 샀던가