Thread Content
HG/T20512-2014의 8.1.13조에 따라 현장 계측기, 정션 박스 및 로컬 계측기 패널(캐비닛)의 케이블 입구 및 출구에서 외부 케이블을 보호하려면 다음 두 가지 방법을 사용해야 합니다.:1. 연속:케이블 글랜드 유연관은 아연도금 용접 강관에 연결됩니다. 2. 불연속:케이블 씰링 조인트와 케이블 트레이 또는 케이블 씰링 조인트와 아연도금 용접 강관. 우리 장치는 케이블 밀봉 조인트와 아연 도금 용접 강관을 사용합니다. 안전의 관점에서 적절한지 고려해 보시기 바랍니다. 실제 설치 방법이나 장치의 설계를 바탕으로 안전 규정을 준수하는지 여부를 논의하십시오.이곳 안전부에서는 아연도금관 한쪽을 방폭 시멘트로 막아야 한다고 요구하는데, 방폭 접착제가 쉽게 떨어진다. 어떻게 개선할 수 있나요?
케이블 밀봉 조인트와 정션 박스 사이의 연결부에는 방폭 고무 링이 있어야 합니다. 씰링 조인트를 조이면 방폭 고무 링이 단단히 눌러져 케이블과 단단히 결합되어 씰링 역할을 합니다.
현재 많은 공장에서는 정제를 포함한 불연속적인 방법을 사용하고 있으며, 남부에는 더 많은 공장이 있습니다.:케이블 밀봉 조인트와 케이블 트레이 또는 케이블 밀봉 조인트와 아연 도금 용접 강관은 일반적으로 내화성 시멘트로 밀봉됩니다.
일반적으로 밀봉 테이프는 조인트를 감싸 밀봉하는 데 사용됩니다. 구멍이 있는 경우 일반적으로 방폭형 밀봉 머드를 사용하여 구멍을 밀봉합니다.
일반적으로 방폭형 유연관과 강관은 나사산으로 연결하고, 강관도 용접하지 않고 단락시켜 연결한다. 현장 계측기는 일반적으로 미터 헤드나 배선 단자가 있는 제품을 사용합니다. 방폭 커넥터는 미터 헤드나 배선 단자의 구멍에 직접 연결할 수 있습니다.; 정션 박스는 케이블 씰링 조인트를 사용하여 케이블을 잠그고 밀봉하며 정션 박스의 구멍은 일반적으로 방폭형 씰링 머드로 막혀 있습니다.
여기 신장 지역에서는 모두 방폭 밀봉 조인트를 사용하여 밀봉합니다.
원본 포스터에는 강관에서 나오는 케이블이 강관 입구에 시멘트로 막혀 있다고 되어 있었습니다. 나오는 케이블은 정션박스에 직접 연결되며, 정션박스 측면은 실링 조인트로 밀봉되어 있습니다. 중간에 있는 케이블 중 일부는 보호되지 않습니다. 이것이 사실입니까?
알고보니 화학회사의 설계는 기본적으로 연속배관이라는 것이 밝혀졌습니다. 아연 도금 파이프의 끝 부분에 배수 티를 추가한 다음 유연한 파이프를 미터에 추가합니다. 기본적으로 싱글 풀 케이블입니다.요즘 석유, 석유화학 산업에서는 간헐배관이나 모든 트로프를 기본적으로 사용하고, 지사는 100을 사용합니다.*50 또는 50*50슬롯 박스는 미터 근처에 직접 설치되고, 200슬롯 박스는 정션박스 근처에 설치됩니다. 케이블은 슬롯 박스에서 나와 고무 보호 캡을 추가하고 미터 또는 정션 박스로 들어갑니다. 미터 및 배선 박스는 장갑 방폭 글랜드를 사용하고, 케이블은 장갑 케이블을 사용합니다(기계적 손상 방지).나중에 많은 설계자들에게 물어보니 플랙시블 파이프를 제작한 후 가끔 내부에 물이 고이고 시간이 지나도 여전히 물이 미터 안으로 들어가는 현상이 발견되어 두 번째 형태가 이를 사용하고 있다고 했습니다.
원래 화학시스템 설계연구소에서는 싱글풀(Single-Pull) 케이블 부설 방식(점대점)을 선호했고, 보호관은 파이프 열로 부설했다. 3방향 배선 박스가 끝에 추가되었고 G3/4"-G1/2" 유연한 파이프가 미터에 추가되었습니다.이제 석유 및 석유화학 설계에서는 기본적으로 정션 박스 아래에 들어가는 200미터 길이의 트로프 박스를 사용합니다. 트로프 박스에서 나오는 케이블 측면은 고무 케이블 보호 캡으로 보호된 다음 정션 박스의 장갑 방폭 밀봉 조인트로 직접 들어갑니다. 100미터 미터는 반대편에서 사용됩니다.*50 또는 50*50슬롯 박스를 근처에 놓은 후 고무 케이블 보호 캡을 아머드 글랜드에 삽입한 다음 테이블에 삽입합니다.