열 저항기를 두 개의 깊이에 삽입한다는 것은 무엇을 의미합니까?

2018-10-11View Original

Thread Content

열 저항기 데이터 시트에는 삽입 깊이가 300mm인 이중 분기가 있습니다. 이중 분기는 무엇을 의미합니까?
Reply #22018-10-11
하나의 극에 두 개의 센서가 있는 듀얼 센서입니다.일부 송신기는 이중 입력도 지원하고 백업 출력을 제공할 수 있습니다.
Reply #32018-10-11
이 게시물은 답변을 찾기 위해 2018-10-11 15:49에 955559에 의해 마지막으로 편집되었습니다.
Reply #42018-10-11
두 개의 센서를 두 개의 출력에 사용하거나 하나를 사용하고 다른 하나를 백업으로 사용할 수 있습니다.
Reply #52018-10-11
이중 분기는 두 세트의 온도 측정 요소가 있는 온도 측정 요소 슬리브입니다.열 저항기 및 열전대 등.마치 하나의 튜브에 두 개의 온도계가 있는 것과 같습니다.
Reply #62018-10-11
이중보호슬리브라면 본적이 없네요;P 디자이너에게 직접 물어보세요.
Reply #72018-10-11
이 게시물은 2018-10-11 16:47에 A Bing에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 이중 분기는 이 보호 슬리브에 두 개의 열 저항 코어가 있음을 의미합니다.
Reply #82018-10-11
열 저항기 코어에는 두 개의 온도 측정 단자가 있습니다. 일반적으로 하나가 있지만 귀하의 제품에는 두 개가 있습니다. 이 두 개의 온도 측정 단자는 두 개의 신호로 연결됩니다. 실제 요구 사항에 따라 신호를 시스템에 연결할 수 있습니다. 예를 들어 전체 모니터링, 전체 제어, 하나는 백업용, 다른 하나는 사용용입니다.이 열 저항 코어는 프로세스 인터페이스에 300mm 삽입되어야 합니다.
Reply #92018-10-11
이중 분기는 두 개의 원래 온도 측정 요소가 포함된 보호 튜브입니다.
Reply #102018-10-12
열 저항 부싱에 있는 두 개의 온도 측정 프로브를 나타내는 이중 분기.두 개의 PT1100 신호를 출력할 수 있습니다.
Reply #112018-10-12
동시에 두 개의 액션 유닛이 있어 동시에 활성화할 수 있으며, 하나는 백업으로 사용할 수 있습니다.
Reply #122018-10-12
보호 슬리브는 장치에 300mm 삽입됩니다. 이 슬리브에는 두 개의 동일하고 독립적인 열 저항 요소가 있습니다. 그 외에도 여러 가지가 있고, 수십 개도 보았습니다.
Reply #132018-10-13
어떤 경우에는 두 개 이상의 가지의 삽입 깊이가 300mm+400mm 등과 같이 다릅니다. 원래 사양에서는 두 개의 삽입 깊이가 동일해야 합니다.
Reply #142018-10-13
이중 열 저항기는 일반적으로 온도가 상대적으로 중요한 상황에서 사용됩니다. 이 두 열 저항기에 의해 측정된 온도는 동일한 온도 지점에 있어야 합니다. 사진만으로는 어떤 기능을 가지고 있는지 알 수 없습니다. 백업이나 기타 목적으로만 사용됩니다. 때로는 2개의 열저항이 DCS용으로 2개의 신호를 출력하거나, 연동용으로 1개의 신호를 DCS에, 1개의 신호를 SIS에 출력하는 경우도 있습니다. 하지만 사양에 따라 SIS에는 별도의 케이스를 사용해야 할 수도 있는 것으로 보입니다. 너무 구체적이면 사양으로 가서 검증해야 합니다.
Reply #152018-10-13
매우 일반적인 형태로 이중 열 저항은 열 저항 슬리브에 두 개의 온도 측정 요소가 있음을 의미합니다. 즉, 두 개의 열 저항 전선이 있으며 그 중 하나는 송신기를 연결하기 위해 나오고 다른 하나는 백업용입니다. 전선 중 하나에 문제가 있어도 여전히 사용할 수 있는 전선이 있습니다. 이 형태는 더 중요한 위치나 열 저항기 본체를 교체하기 어려운 곳에서 자주 사용됩니다.
Reply #162018-10-15
방폭형 열저항체를 반드시 사용해야 하는지 묻고 싶습니다.방폭형이라면 PT100 방폭형 제조사를 추천해 주세요. 감사합니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.