Thread Content
신규 설치 비용은 약 2,000포인트, 거리는 400미터 정도이다. 비교적 집중되어 있습니다. 멀티코어 케이블과 정션박스를 선택하는 것이 더 낫습니까, 아니면 별도의 2코어 케이블을 선택하는 것이 더 낫습니까?Haiyou가 나에게 몇 가지 제안을 해주길 바랍니다.
이 질문에 대한 답은 회사의 입장에 따라 이루어져야 합니다.*원래 있는 경우 관습에 따라 결정됩니다.*이는 관례이고 합의된 것이며 이를 따라야 합니다.*그랬던 적이 있어요.그런게 없다면*일반적인 관행에서 두 가지 솔루션은 다음과 같이 분석됩니다.: 1. 스트레이트 풀 케이블을 사용하십시오.장점은 공정에서 배선 지점을 줄이고 유지 관리 중 오류 분석을 용이하게 한다는 것입니다.;단점은 케이블 부설 작업량이 크고 건설 진행이 느리며 일반적으로 투자가 약간 높다는 것입니다. 2. 메인 케이블 + 접속 배선함 + 분기 케이블 모드를 채택합니다.장점은:건설 조직을 용이하게 하고, 건설 시간을 절약하며, 약간의 비용을 절약하지만 많지는 않습니다. 이는 단위의 입찰 상황에 따라 다릅니다. 외부 파이프 갤러리의 조건이 충족되면 메인 케이블을 먼저 배치하고 측정 지점에 따라 분기 케이블을 점차적으로 따라갈 수 있습니다.;단점은 조인트 위치가 1개 더 있고, 유지보수 시 고려해야 할 결함 지점도 많아지지만 영향이 크지 않다는 점이다. 개인적인 의견이니 참고용으로만 사용하세요.
현재 둘 다 현장에서 사용 가능하며 디자인 연구소에서는 사용을 권장합니다.:메인 케이블 + 정션 박스 + 분기 케이블 모드로 구성이 간편하고 비용이 절감됩니다.계측 담당자는 스트레이트 풀 케이블을 권장합니다.지금은 결정할 수 없습니다
이것은 어느 정도 불가피한 두 가지 계획입니다. 악기 워크숍과 디자인 연구소는 자체 기반을 갖추고 있습니다.*권장되는 연습입니다.실제로 공사 일정이 빡빡하지 않다면 악기 제안을 활용하는 것도 가능하다. 결국, 회사 내에는 협력을 통해 완성해야 할 일이 아직 많이 남아 있습니다.
공사기간이 촉박하지 않아 지금은 교착상태에 빠져있습니다 :L
이 게시물은 2018-10-24 17:39에 glooom님이 마지막으로 편집하셨습니다. 메인 케이블 + 정션 박스 + 분기 케이블 모드입니다. 나중에 변경 사항이 발생하면 정션 박스 조정의 이점이 분명해집니다. 케이블 포설이 완료되면 포인트를 추가하는 것이 매우 번거롭습니다.저는 디자이너이고 건설 관리 분야에서 일했습니다. 디자인과 도면의 관점에서 박스를 그리거나 조립하지 않고 정션박스 도면에 직접 케이블을 끌어당길 의향이 있습니다. 케이블 리스트도 만들기 쉽지만 현장 시공 관점에서는 추천드리지 않습니다.
그냥 문제, 문제, 문제.번거로우시겠지만, 초과근무수당으로 약간의 추가수당만 받으실 수 있습니다. 모든 것이 최적화되고, 모든 것이 중복되고, 최종 결과가 없으면 쉽게 일자리를 잃게 됩니다. 실업을 이해합니까?
개인적인 의견:와이어를 개별적으로 배치하는 것이 더 적절합니다.계측기에서 제어실까지 지점별로 별도의 배선이 이루어집니다. 결함을 찾는 것은 쉽고 다른 장비의 정상적인 사용에는 영향을 미치지 않습니다.;둘째, 다심 케이블이 중단되면 케이블에 표시가 있더라도 처리 과정에서 모든 장비를 정지해야 하므로 정상적인 생산에 영향을 미칩니다.;셋째, 다심 케이블의 도면이 명확하게 표시되지 않거나 오랜 시간이 지난 후 도면이 손실되면 이를 찾는 것이 매우 번거로울 것입니다.
현장은 중앙제어에서 교량을 거쳐 현장까지 연결되어 있어 파손가능성이 낮다. 사이트 환경은 평균 수준이며 오랜 시간이 지나도 표지판이 지워지지 않습니다.
다심 케이블을 사용하는 경우에는 사양에 따라 케이블 번호 튜브를 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 시간이 지남에 따라 표시가 라인 결함이나 기타 문제를 감지할 수 없게 됩니다.
메인 케이블 + 정션 박스 + 분기 케이블 모드는 향후 개조 시 장비를 추가할 때 편리하며, 그렇지 않으면 케이블을 당겨야 합니다.
모든 사람은 자신만의 고려 사항을 가지고 있습니다. 디자인 연구소에서는 앞으로 몇 가지 편의성을 추가하는 것을 고려할 수도 있습니다. 메인케이블 + 정션박스 + 분기케이블 모드 사용을 권장합니다.; 계측기는 오류 지점에서 문제 해결의 효율성을 고려해야 합니다. 풀스루를 사용하는 것이 좋습니다.
그냥 다자간 백업라인 아닌가요? 그것은 번거롭지 않습니다.