공압 밸브의 경우 현장 스위치 피드백을 상시 닫힘 또는 상시 열림에 연결해야 합니까?

2018-10-17View Original

Thread Content

위와 동일합니다. NC 또는 NO가 현장에서 허용됩니까?왜요? 고마워요
Reply #22018-10-17
필요에 따라 밸브가 주로 중점을 두는 부분에 따라 다릅니다. 평소에는 상시 열림 상태로 되어 있지만 배관 누수를 방지하고 싶다면 상시 닫힘 상태로 연결하세요.
Reply #32018-10-17
첫째, 피드백 스위치를 어떤 기능에 연결하는지에 따라 다릅니다.둘째, 피드백 신호를 컨트롤러에 연결해야 하는 경우 컨트롤러에 필요한 신호에 따라 다르지만 대부분의 컨트롤러는 상시 개방형을 사용합니다.
Reply #42018-10-17
공압 밸브의 경우 현장 스위치 피드백은 일반적으로 공압 밸브의 현장 열림 또는 닫힘 위치를 나타내는 데 사용되므로(신호 피드백) 연결해야 합니다.
Reply #52018-10-17
DCS에 필요한 신호를 확인하고 일치시키십시오. 현장에서 스위치 위치를 확인하고 DCS와 일치시키십시오.
Reply #62018-10-17
둘 다 받아들이지 못하면 끝인가요?장인정신이 있고 특별한 요구 사항도 없으므로 모두 연결하면 됩니다.
Reply #72018-10-17
밸브 상태에 따라 NC 또는 NO를 연결하면 됩니다....
Reply #82018-10-17
이는 디자인에 따라 다릅니다. 설계 요구 사항은 주로 안전상의 이유로 일반적으로 열리거나 닫혀 있습니다!
Reply #92018-10-17
NC 평상시 닫힘/NO 평상시 열림은 두 가지 스위치 상태입니다. 어떤 신호를 연결할 것인지 DCS 시스템 유지 관리 담당자에게 문의해야 합니다. 그렇지 않으면 시스템 상태가 반전됩니다.
Reply #102018-10-17
NC와 NO 모두 "열렸는지 아닌지" 상태를 감지하고 "닫혀 있는지"를 감지하는 작업을 포함하므로 DCS에 연결되어야 합니다.
Reply #112018-10-18
일반적으로 NC에 연결되지만 관제실에서 어떤 신호를 요구하는지에 따라 달라집니다. 그냥 일치 시키십시오.
Reply #122018-10-19
모두 연결되어 있어야 합니다. 이 경우 현장 스위치가 켜져 있는지 꺼져 있는지는 DCS 또는 PLC 화면에서만 볼 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.