SIS 시스템에서 설계된 밸브에는 SIL 인증이 필요합니까?SIL 인증을 받은 경우 사용 가능
밸브에 SIL 인증이 필요한지 여부와 SIL 수준은 무엇입니까? 회로의 수준을 결정하려면 HAZOP(또는 기타 분석) 분석이 필요합니다. 그래야만 회로의 밸브에 SIL 레벨이 필요한지 여부와 필요한 SIL 레벨이 결정될 수 있습니다.
필요.그러나 먼저 SIL 수준 평가를 수행해야 합니다.SIL 수준을 확인하려면 HAZOP 분석과 LOPA 분석이 필요합니다.그런 다음 해당 등급의 밸브를 선택하십시오.
독일, 프랑스, 이탈리아 및 국내 인증 기관을 포함하여 계측기(컨트롤 밸브 포함)에 대한 다양한 SIL 인증 기관이 있습니다.SIL 인증기관의 권위, 영향력, 효율성, 표준화에 주목할 필요가 있다.발급기관이 중국 로그인 관련 자격을 갖추고 있나요?**인증 및 인증 관리처의 공식 웹사이트를 확인하세요.
그러나 SIS가 사용하는 많은 밸브에는 SIS 인증이 없습니다.
나는 그것이 필요하다고 생각하지 않습니다. 전체 회로가 SIL2에 도달하는 한 모든 계측기가 SIL2에 도달할 필요는 없습니다.
평가 결과를 바탕으로 귀하의 요구사항이 SIL 수준인지 확인하고, 측정 부품, 로직 컨트롤러, 제어 밸브의 PFD 고장 확률을 활용하여 설계 수준을 충족하는지 확인하고, 향후 SRS에 따라 정기적인 테스트 및 유지 관리를 수행하세요!
먼저, SIF의 SIL 등급 평가를 바탕으로 자격을 갖춘 제조업체의 해당 계측기 모델을 찾고, 요구 사항을 충족하는 제조업체의 계측기 SIL 인증서가 SIL 수준을 충족하는지 확인하세요. 일반적으로 계측기는 하나의 SIL 레벨만 충족하는 것은 아닙니다. 이는 인증서의 전제 조건에 따라 다릅니다. 예를 들어 SIl2, HFT=0을 충족할 수 있습니다.;SIL3, HFT=1. 또한 인증 기관이 공식적이고 자격을 갖추고 있는지 여부에 따라 달라집니다.예를 들어 미국 인증기관의 인증을 받은 제품이라면 반드시 ANSI 마크가 있어야 합니다.그렇지 않으면 이 인증서는 가치가 없습니다.
밸브 제조업체입니다. 장쑤성에서는 당사의 공압 차단 밸브와 조절 밸브가 sil3 레벨 인증을 획득했습니다. 실린더, 밸브 본체, 응답기 및 솔레노이드 밸브가 모두 인증을 통과했습니다. 필요하신 경우 위챗 휴대폰 번호 15251600084로 연락주세요.
요즘에는 SIL을 요구하는 경우가 많지만 사실 그게 큰 기믹입니다. 실제 세트가 완료된 후에는 인증이 전혀 영향을 미치지 않습니다. 커넥터 중 하나가 오작동할 수 있습니다.
맞아요, 쓸모가 없습니다. IEC에는 경험 인증이 있습니다.그냥 속임수일 뿐이에요, 사업가들이 리더를 찾는 거죠, 하하.
원래 50770에는 해당 시스템에 대한 기능안전성 인증(8.1.2)이 1개뿐이었고, 별다른 설명은 없었다. 외국 제조업체가 부과하는 이러한 장벽을 피하기 위해서였습니다. 이로 인해 일부 제조사가 속아 넘어가고, 전문가의 점검으로 많은 혼란이 빚어졌다. 그것은 일부 사람들의 주머니를 풍요롭게 했습니다. 회사의 완성도가 좋은지 아닌지 누가 신경쓰나요?
분석을 바탕으로 SIL이 필요한 밸브를 결정합니다. 요즘 SIS 시스템에 들어가는 밸브는 일반적으로 SIL2 이상입니다.
먼저 루프가 위치한 루프의 SIL 레벨을 결정합니다. SIS 루프의 측정 구성 요소/컨트롤러/단말 액추에이터에는 먼저 SIL 인증이 필요합니다. 그러나 구성 요소의 SIL 수준은 단일 채널, 이중 채널 또는 기타 M-choose-N 방법 등 루프의 특정 아키텍처에 따라 달라지며 계산 및 검증됩니다.
안녕하세요. 저는 SIL 인증 전문가입니다. SIL 인증에는 다양한 유형이 있으며, 통과한 SIL 인증서의 종류에 따라 다릅니다.
안녕하세요. 저는 SIL 인증 전문가입니다. SIL 인증에는 다양한 유형이 있으며, 통과한 SIL 인증서의 종류에 따라 다릅니다.
안녕하세요. 저는 SIL 인증 전문가입니다. SIL 인증에는 다양한 유형이 있으며, 통과한 SIL 인증서의 종류에 따라 다릅니다.
안녕하세요. 저는 SIL 인증 전문가입니다. SIL 인증에는 다양한 유형이 있으며, 통과한 SIL 인증서의 종류에 따라 다릅니다.
업계에서는 안전 계기 기능이 비전기식 밸브나 액츄에이터를 고려하지 않고 솔레노이드 밸브만을 고려해야 한다는 견해가 있었습니다.이것이 실제로 사실입니까? 정의부터 시작해보자: 안전 계기 기능의 정의 IEC61511:2016은 간결한 정의를 제공합니다.:SIS가 구현하는 보안 기능입니다. 위의 정의로부터 안전계기 기능의 정의를 이해하기 위해서는 안전기능의 정의도 찾아야 할 것으로 보인다.: 안전 기능(IEC61511:2016 파트 1 3.2.65):특정 위험한 사건에 대응하여 프로세스의 안전한 상태를 달성하거나 유지하기 위해 하나 이상의 보호 계층으로 구현되는 기능입니다. 분명히 소위 안전 장비 기능은 "프로세스의 안전한 상태를 달성하거나 유지"하기 위해 설정된 기능입니다.이를 달성하려면 안전한 상태를 달성하기 위한 조치가 포함되어야 합니다. 안전 계측 기능의 예를 들어보세요.:반응기의 압력을 측정합니다. 압력이 상한(HH)을 초과하는 경우 3초 이내에 배수 밸브를 엽니다.여기서의 행동은:배수 밸브를 엽니다. 그러면 안전계기 기능을 이런 식으로 정의할 수 있을까요?반응기의 압력을 측정합니다. 압력이 상한을 초과하면 드레인 밸브를 여는 솔레노이드 밸브가 3초 이내에 열립니다.분명히 솔레노이드 밸브의 작동은 "형식적"입니다. 실제로 배수 밸브를 열었을 때만 결과에 대한 책임은 귀하에게 있습니다. 다른 질문을 설명해주세요:전력 분배 요구 사항을 고려해야 합니까?물론 고려해야 하지만 안전 계측 기능이 아닌 안전 계측 시스템에 대한 요구 사항을 만드는 것이 중요합니다. 표준은 최종 실행 단위를 정의합니다. 2016년 새 버전의 IEC61511에는 최종 실행 단위에 대한 명확한 정의가 있습니다.:안전한 상태를 달성하거나 유지하기 위한 물리적 조치(예::밸브, 스위칭 장치, 전기 모터 및 보조 장치(예: 솔레노이드 밸브, 밸브 구동용 액추에이터), 솔레노이드 밸브는 최종 실행 장치의 일부일 뿐입니다. 또한 진단 기능을 설명할 때 IEC61511 part2에서는 최종 실행 단위도 언급했습니다.:밸브, 액추에이터, 솔레노이드 밸브, 밸브 포지셔너.분명히 이것은 최종 실행 단위입니다.솔레노이드 밸브뿐만이 아닙니다. 국제적으로 유명한 출판물에서는 무엇을 말합니까? 다음은 이를 뒷받침하는 국제적으로 유명한 기관의 출판물을 발췌한 것입니다.영국 화학공학회에서 발행한 논문 "식물 위험 분석 및 안전 계측 시스템"에 나와 있습니다.: 또한, 이전에 계측, 시스템 및 자동화 협회로 알려진 국제 자동화 협회(ISA)는 "안전 계장 시스템: 설계, 분석 및 타당성"이라는 논문을 통해 명확하게 밝혔습니다.: 마지막으로 진지하게 말하자면: 비전기식 밸브 및 액추에이터에도 전체 안전 계기 기능의 고장률을 계산하려면 SIL 인증(또는 경험적 고장률 데이터)이 필요합니다. 자세한 SIL 인증은 Shunou 공식 웹사이트 SIL 인증으로 이전될 수 있습니다.