Modbus 통신 케이블 모델 상담

2018-10-19View Original

Thread Content

친애하는 마스터 여러분, Modbus 통신에 차폐 연선 케이블 대신 카테고리 6 또는 카테고리 7 네트워크 케이블을 사용할 수 있는지 묻고 싶습니다.특별히 추천해주실 만한 좋은 모델이 있나요? 가장 긴 전송 거리는 얼마입니까? 감사합니다!
Reply #22018-10-19
개인적인 경험으로 볼 때 네트워크 케이블을 사용하여 전송하지 마십시오. 문제가 발생하면 해결하기가 어렵습니다.4심 쉴드 케이블을 직접 사용하는 것이 좋습니다. Modbus의 이론적인 전송 거리는 1.5km이지만 실제로는 이 거리까지 도달할 수 없습니다. 중간에 리피터가 필요합니다.
Reply #32018-10-19
감사해요!4심 쉴드 케이블 0.5 1 1.5 어떤 것을 선택해야 하나요? 특정 모델이 있나요? 감사합니다!
Reply #42018-10-19
일반적으로 거리를 기준으로 선택합니다. 대부분의 경우 0.75 또는 1을 선택합니다.
Reply #52018-10-20
특수 MODBUS 통신 케이블이 있으며 일반 연선도 사용할 수 있지만 전송 거리와 품질에 영향을 미칠 수 있습니다.
Reply #62018-10-20
일반적으로 MODBUS 케이블 차폐 연선 통신 케이블을 교체하는 것은 권장되지 않습니다.: RS485 통신 및 MMODBUS 통신 케이블에 사용됩니다. 제품 구조: 1: 친환경 소재 절연/2심 트위스트 페어 케이블 2: 주석 도금 동선 코어 3: 100% 알루미늄 호일 차폐 + 주석 도금 동선 편조 메쉬 차폐 4: 친환경 난연 소재 외장 사용 조건: 1:작동 온도(℃): -40~+60; 2:누워있는 조건:옥외/실내; 3: 설치 온도는 -5보다 낮아서는 안됩니다.℃ ; 4: 최소 허용 굽힘 반경: 케이블 사양의 10배: 와이어 직경 0.2mm2-6mm2 대수:1쌍(2코어) - 64쌍(128코어)은 1000미터를 초과할 수 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.