이는 스트리퍼의 증기 유량입니다. 자동으로 켜지면 밸브가 변동할 때 움직입니다. 변동의 원인이 무엇인지 모르겠습니다. 가능성을 분석해보자.
Reply #22018-10-20
밸브 전후의 압력차에 변화가 있나요?액체와 가스가 섞이거나, 가스와 액체가 섞이는 현상이 없습니다.
Reply #32018-10-20
큰 변화는 없고 1MPa 저압증기입니다.가스와 액체의 혼합물이어서는 안됩니다.
Reply #42018-10-20
이 제어 밸브의 상류 밸브를 더 작게 만들고 제어 밸브를 약간 더 넓게 열 수 있습니다. 아마도 밸브 코어의 진동으로 인해 발생하는 것 같습니다!
Reply #52018-10-20
수동제어가 안정적인지 확인하세요. 수동 제어가 변동하지 않으면 pid 매개변수 설정이 불합리할 수 있습니다.
Reply #62018-10-20
밸브 코어가 진동하지 않습니다. 실제로 밸브가 위아래로 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 풍속계의 풍압이 변할 때만 움직입니다.
Reply #72018-10-20
수동 모드를 플레이할 때 이러한 변동이 가끔 발생합니다.
Reply #82018-10-21
그런 다음 증기 시스템의 변동이 있는지 확인하십시오. 특히 트랩에 문제가 있는 경우에는 더욱 그렇습니다. 조절 밸브 포지셔너에 문제가 있을 가능성도 있습니다. 교체해 보세요.
Reply #92018-10-21
당신은 증기가 물을 운반할 가능성이 더 높다고 말했습니다. 측정을 위해 증기와 물의 차이가 상당히 큽니다! 그러나 추세로 볼 때 많이 가지고 다니거나 소량으로 배치하거나 자주 등장해서는 안됩니다!
Reply #102018-10-21
그럼 먼저 이 방향으로 처리하자\ud83d\ude0a

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.