Thread Content
이 게시물은 2018-10-26 16:18에 zyzs에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 이것은 액체 분리기 탱크의 인터페이스 레벨 미터 곡선입니다. 또한 한 번의 시전으로 자동으로 변동됩니다. 그것은 항상 기본적으로 안정된 직선이었다는 것이 밝혀졌습니다. PID 매개변수는 프로세스 측면에서 변경되지 않았습니다. 어쩌다가 이렇게 됐지?트랜스미터는 플로트이고 밸브는 공압 조절 밸브입니다.매체는 황 함유 하수입니다.0.5MPa 압력, 온도 약 40도.포지셔너도 교체하고 밸브도 분해해서 점검해 보았는데 모두 괜찮았습니다.테이블도 관찰되었으며, 상승 및 하강은 로컬 테이블과 동기화되었습니다.이상한.작동하지 않으면 플로트를 제거하고 송신기를 교체해야 합니다.(해결됨, 원인은 11층에 있음)
로컬 전송과 원격 전송은 동일합니다. 그렇다면 플로트 레벨 게이지를 교체하면 어떤 용도로 사용됩니까?
이 작은 변동은 괜찮다고 생각합니다. 뒷부분이 정상적으로 작동하지 않나요?
정상 범위(즉, 작동 탄력성 범위 내) 내에서 변동하는 한 괜찮습니다.압력도 변동되나요?
압력은 변동하지 않지만 이제 변동을 제어할 수 있습니다.예전에는 이보다 변동성이 더 심했는데, 지금은 알 수 없는 이유로 조금 더 온화해졌습니다.
지금은 조절할 수 있지만 예전에는 항상 부드러운 직선이었는데, 왠지 알 수 없는 이유로 이렇게 요동치기 시작했습니다. 이전에는 변동폭이 이보다 더 크고 빈번했습니다.
액체 분리조는 폐수를 분리하는 데 사용되며 어떤 물질을 분리합니까? .
개인적으로는 이것이 정상적인 변동 범위 내에 있으며 이전 및 후속 프로세스에 영향을 미치지 않는다고 생각하므로 걱정하지 마십시오! 어떻게 모든 것이 직선이 될 수 있습니까? 정말 직선입니다. 당황하지 않나요?:ㅋㅋㅋ
이 게시물은 2018-10-26 16:17에 zyzs에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 이유를 찾아야합니다.공정 액체 레벨은 항상 45%로 제어됩니다. 이 시점에서 플로트의 크기가 조정되거나 무언가에 붙어 있을 수 있습니다.따라서 현 시점에서는 자동 제어가 좋지 않습니다. 55% 설정값으로 변경하면 됩니다.이후 깨끗한 물이 배출될 때까지 스팀을 이용하여 폰툰을 세척한 후 다시 45%로 제어하여 정상임을 관찰하였다.
변동은 비교적 일정합니다. 현지 상황과 일치한다면 공정의 원인, 전후 시스템의 변동 여부, 토출 및 공급 물질의 맥동 여부를 확인하십시오.
PID를 조정하면 해결됩니다.밸브가 너무 빨리 움직입니다. 특정 값의 수동 출력은 매우 안정적일 것으로 예상됩니다.
플로트가 더럽고 댐핑이 너무 높은 것뿐입니다.플로트를 제거하고 청소하면 됩니다.청소 후에도 여전히 이런 상태라면 그 과정에서 탱크의 매체가 변경되어 플로트가 부드러움이 아닌 과도한 댐핑으로 위아래로 떠다니는 것을 의미합니다.밸브가 더 느리게 움직이도록 PID를 조정하기만 하면 더 부드러워집니다.
표시 간격을 1개월 또는 1년으로 설정하면 부드럽고 평평한 선이 되어야 합니다. ㅋㅋㅋ