하수 처리 프로젝트에는 상단에 세 개의 초음파 액체 레벨 게이지가 장착되어 있으며, 그 중 두 개는 PLC 인터페이스의 데이터에 매우 큰 변동을 표시합니다.액체 레벨 디스플레이가 약 1M 점프합니다.그러나 현장의 수위계는 점프하지 않았으며 이는 현장의 실제 상황과 일치했습니다.솔루션이 필요하십니까?이 문제는 어떻게 해결되어야 할까요?
절연 장벽을 추가하거나 실드가 제대로 연결되었는지 확인하세요.
초음파 브랜드는?액체 표면에 거품이 있습니까?배선 유형은 무엇입니까?
1. 레이더 미치광이, 초음파 미치광이. 여성 미치광이를 이용해 프로젝트를 진행한다면 문제는 이제 막 시작되었을 수도 있습니다. :ㅋㅋ 2. PLC를 분리하고 멀티미터를 사용해 출력 신호가 뛰고 있는지 측정해야 합니다. 즉, 먼저 악기 신호 자체가 불안정한지 확인해야 합니다. 3. 다음 10,000 단어는 생략합니다............ 더 흥미진진한 챕터를 보려면 유료로 시청하세요, 꽥꽥 :P
액체 레벨은 프로세스에 허용되는 가장 낮은 지점으로 떨어지고, 액체 레벨 위에서 억제가 수행됩니다.
해당 용기에 있는 매체가 증기를 생성합니까?계량기 헤더 등에 거미줄이 걸려 있는지 확인하세요.공급 전압, 케이블 절연 및 차폐를 확인하는 대신.
간섭 문제일 가능성이 높습니다. 멀티미터로는 감지하지 못할 수도 있습니다. 간단한 방법은 광전 절연 장벽을 추가하고 바운스가 있는지 확인하는 것입니다. 그렇지 않다면 간섭 문제입니다.
미터에 표시된 값이 점프하지 않으면 현장에 전자파 간섭이 있는지, 차폐선을 사용하여 4-20mA를 전송하는지 확인하십시오.;그래도 작동하지 않으면 측정기를 분해하고 벽에서 1~2m 떨어진 위치에 수직으로 향하게 하여 판독값이 정확한지, 전류가 변동하는지 확인하세요.
초음파 액체 레벨 게이지의 간섭 방지 능력은 다른 액체 레벨 게이지만큼 좋지 않습니다.
진부한 이야기지만, 항목별로 확인해 보도록 하겠습니다. 초음파는 여기까지입니다.
액체 레벨 게이지는 베이징 Jingbo에서 나온 것입니다. 수면에 약 5cm 두께의 거품이 있습니다.마침내 문제가 발견되었습니다. 알 수 없는 이유로 PLC 모듈 단자가 소손되었습니다. 터미널 교체 후 액위는 정상으로 나타났습니다.
절연체를 구입했는데 설치하는 데 여전히 문제가 있습니다.정밀 점검 결과 PLC 단자가 소손된 것으로 확인되었으며, 단자를 교체하여 결함을 제거하였습니다.
오늘날 신호 발생기가 사용되었으며 액체 레벨 게이지 판독값이 계속 변동했습니다. 꼼꼼히 점검한 결과 PLC 시스템에 문제가 있는 것으로 확인되었습니다. PLC 시스템의 해당 단자에 문제가 발생했습니다. 단자를 교체한 후 액체 레벨이 더 이상 변동하지 않았습니다.
Beijing Jingbo의 초음파 액체 레벨 측정기 PWCS62는 액체 레벨에 약간의 변동이 있습니다.결국 PLC 단자에 문제가 있는 것으로 확인됐습니다.
결국 PLC 포트에 문제가 있는 것으로 밝혀졌습니다.단말기가 타서 단말기를 바꾸니 데이터 점프가 멈췄다고 합니다.
마침내 많은 검색과 절연체 추가 끝에 문제가 PLC 터미널에 있다는 것을 발견했습니다.터미널 교체 후 데이터가 더 이상 점프하지 않습니다.
Beijing Jingbo의 액체 레벨 미터 PCWS61이 마침내 PLC 터미널에 문제가 있는 것으로 밝혀졌습니다. PLC 단자 배선만 교체하면 되는 일이었습니다.이는 전원용 와이어 2개와 출력 신호용 와이어 2개로 구성된 4선 시스템입니다.
초음파 액체 레벨 게이지는 더 큰 전자기 간섭을 받기 쉽습니다. 전력 장비 및 간섭 소스에서 멀리 떨어져 있는 것이 좋습니다.
초음파는 어떻게 사용되나요? 초음파 발생기에 결로가 생기면, 이길 수 있나요? 간섭 방지는 어떻습니까?