Yokogawa CENTUM VP의 추세 데이터 기록에 관한 질문

2018-10-24View Original

Thread Content

최근 보안 관리 요구 사항으로 인해 Yokogawa DCS의 데이터 추세 기록 저장 시간은 30일 이상이어야 합니다.그것을 달성하는 방법?롱트렌드 소프트웨어 패키지만 구매가 가능한가요?
Reply #22018-10-25
롱 트렌드는 롱 트렌드 라이선스를 구매해야만 실현될 수 있습니다.
Reply #32018-10-25
표준트렌드 파일(장기트렌드 소프트웨어 패키지는 아님)을 정기적으로 백업할 수 있습니까?그렇다면 어떻게 백업해야 할까요?백업된 트렌드 데이터를 어떻게 열 수 있나요?
Reply #42018-10-25
장기적인 추세는 아닙니다. 2일 정도만 지속되는 것으로 기억합니다. 일정 시간을 초과하면 덮어쓰게 됩니다. 백업 트렌드에 관해 말하자면 BKHTrCSV 명령이 있다는 것을 기억합니다. 구체적인 방법은 기억나지 않습니다.
Reply #52018-10-25
감사합니다. 오늘 아침 Xi'an Yokogawa에 문의했는데 비장기 추세 백업은 각 추세를 개별적으로만 백업할 수 있고 복사할 수 있는 별도의 아카이브 파일이 없으므로 30일 추세 기록을 달성하려면 장기 추세 소프트웨어 패키지를 구입해야 한다고 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.